Bonjour a tous et bonne année
Nouveau membre d aujourd'hui
Je me tourne vers vous pour vous demander de l aide j ai une chaudière geminox d annee 2000 chauffage seul avec une panne que je n arrive pas a trouvé suite a un manque de fioul ma chaudière c est mise en sécurité jusque la normal j ai réapprovisionner ma cuve et attendu le lendemain pour tenter plusieurs démarrage c est la que sa c est compliqué plus d allumage donc jai changer les electrodes réglé précisément au cote donner par la doc jai reussi a remettre en route la bete le cycle c est fait normalement puis a la nouvelle demande la chaudière c est remise en sécurité en baissant l arrivée d air j ai reussi de nouveau a la remettre en route sauf qua chaque nouvelle demande elle se metter en sécurité et j etait obliger de réduire l air jusqu a arrivée a zero et depuis plus rien quand je tente un allumage j ai bien la preventilation mais je ne vois pas ni entendre les electrodes jai donc essayer de brancher le transformateur en direct et jai bien l arc qui se crée j ai aussi tester le boitier de control il envoie bien le 230v au transformateur au moment voulu si quelqu'un a deja eu cette panne merci de m éclairé je ne c est plus quoi faire merci
-----