Extinction aleatoire chaudiere gaz
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Extinction aleatoire chaudiere gaz



  1. #1
    invite44ae7e76

    Extinction aleatoire chaudiere gaz


    ------

    Bonjour à tous...

    Chaudière Gaz Atola 24C (20ans...) avec bloc gas Honeywell V4600D 1050 - 2. (qui n'est plus disponible?)

    J'ai une extinction aléatoire de la veilleuse (?) la de chaudière (de plus en plus fréquente). jusqu'à 2 fois par jour actuellement. Il y a un an, Avant c'était tous les 2/3 mois...

    Entre 2 extinction, tout marche bien... eau chaude, radiateur.

    - Veilleuse neuve; belle flamme bleue. Gicleur neuf et propre au bon calibre. Pression vérifiée. Détendeur distributeur Gaz neuf.
    - thermocouple neuf; tension vérifiée; fonctionnement vérifiée. Testé.
    - pas de mise en sécurité : je rallume la chaudière sans problème (sans avoir à réarmer la sécurité surchauffe).

    J'ai shunté la sécurité surchauffe pendant quelques heures : pas d'amélioration.

    Que faire de plus : changer le bloc gaz ??? Quelle est la référence équivalente disponible : le V4600D 1001 - 3 ???

    Le Technicien GAZ qui est venu patauge ...

    Qui aurait une adresse pour interroger le service technique Honeywell?

    Si vous pouviez m'éclairer...

    Merci

    -----

  2. #2
    vincent66

    Re : Extinction aleatoire chaudiere gaz

    Bonjour...!

    Même chose chez mon papa, mais chaudière de marque différente...

    En fait ce sont les bourrasques de l'actuelle météo tempêtueuse qui en sont causes...

    Belle journée...!
    Leonardo était ingénieur "sans papier", et moi diplômé juste...technicien...

  3. #3
    MRF

    Re : Extinction aleatoire chaudiere gaz

    meme reponse que vincent66
    avec le vent regarde si il n y a pas quelque chose qui est tomber dans le conduit evacuation des gaz

    Pour ma part une grosse feuille etait rentrer et mettait aléatoirement la chaudiere en securité

    si le probleme persiste voit pour plus compliquer

  4. #4
    invite44ae7e76

    Re : Extinction aleatoire chaudiere gaz

    Bonjour

    Je ne dis pas que cette cause est à écarter complètement. Il y a 10 ans que j'utilise cette chaudière; et des tempêtes, il y en a eu...
    Mais il n'y a qu'un an que cette panne apparait... de plus en plus fréquentes : donc aucun corrélation significative.

    Avant-hier, hier, aujourd'hui, pas de vent : 2 extinctions par jour !!!!.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite44ae7e76

    Re : Extinction aleatoire chaudiere gaz

    OK, je regarderai dans le conduit de fumée...

    Mais je précise, pas de mise en sécurité .

  7. #6
    invite44ae7e76

    Re : Extinction aleatoire chaudiere gaz

    Aucune obstruction dans le conduit. J'ai un chapeau pare-pluie...

Discussions similaires

  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2013, 04h51
  2. extinction inopinée et aléatoire de l'ordinateur.
    Par invite550e8a93 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2013, 06h11
  3. [Brun] autoradio Lifetec LT80600 allumage extinction aléatoire
    Par invite8bc50d4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/02/2013, 06h20
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ne s'allume plus après extinction
    Par inviteccb991a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/02/2008, 18h13
  5. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2007, 17h29
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...