Salut aux spécialistes de la chose!
J'ai l'idée de monter un mur chauffant (fonctionnement entre 30 et 55°C max, selon surface) en lieu et place d'un radiateur HT, donc sur un circuit pouvant recevoir de l'eau à 95°C max. (détails ici: https://forums.futura-sciences.com/h...chauffant.html)
Après réflexion, je pense qu'une vanne mitigeur thermostatique pourrait faire le job pour limiter la température et éventuellement ajuster la puissance du mur selon la saison (comme un radiateur avec robinet manuel).
Ce genre de chose : https://www.cdiscount.com/bricolage/...58092abfae71a9
Mon problème c'est la gestion du débit, ici pas d'arrivée d'eau froide sous pression, juste l'eau de retour soit celle du mur lui même (circuit fermé donc) soit celle du retour global de la distribution (du moins de cette branche là).
Si je branche l'entrée eau froide sur le retour de la distribution, j'aurais bien un retour sous pression mais de temps en temps je risque d'avoir un retour plus chaud que la limite du radiateur, notamment quand je mets un bon coup de chaleur dans les radiateur (retour vacances).
Si je branche l'entrée eau froide sur le retour du radiateur, logiquement, si le retour s'approche de la consigne de la vanne, celle-ci va accepter tout son débit côté froid, donc plus de montée en température.
Mais! Dans ce montage, le débit sur l'entrée eau froide dépendra directement du débit sur l'entrée eau chaude, puisque l'eau "froide" du retour du mur aura été poussée par l'eau chaude entrante; sans entrée d'eau chaude pas de pression d'eau froide. Si ça bloque, à la limite ça me va, mais je ne veux pas d'un gros débit de fuite à 80°C mélangé à du 60°C par exemple alors que j'ai mis une consigne à 30C°.
Est-ce que ça peu marcher grossièrement quand même?
J'ai peu d'exigence, la régulation n'a pas besoin d'être fine, la pièce est déjà bien tempérée sans radiateur, mais je ne veux pas de gros dépassement de consigne et pas une absence de fonctionnement quasi totale en saison froide!
A+
Vincent
-----