Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 27 sur 27

Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.



  1. #1
    stef7480

    Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.


    ------

    Bonjour,
    Je viens de faire installer une pac avec ballon tampon de 100 L.
    Maison de 190m2 au total sur 2 étages.
    Mon soucis et que quand la PAC se déclenche pour réchauffer l'eau du ballon tampon , l'eau se diffuse dans le circuit des radiateurs alors que le circulateur qui parts vers les radiateurs est eteint ce qui occasionne le retour de l'eau plus froide dans le ballon et donc la remise en route de la PAC
    La PAC Se déclenche toutes les 6 à 8 mn et c'est en permanence 24/24 h
    Il y a t'il une solution pour éviter là diffusion vers les radiateurs quand la température de la maison est atteinte et que le circulateur du circuit des radiateursites est éteint.
    Merci d'avance pour vos réponses

    -----
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par archeos ; 28/10/2019 à 12h10. Motif: Torticolis.

  2. #2
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Citation Envoyé par stef7480 Voir le message
    Il y a t'il une solution pour éviter là diffusion vers les radiateurs quand la température de la maison est atteinte et que le circulateur du circuit des radiateurs est éteint.
    Phénomène de thermosiphon si le circulateur est vraiment à l'arrêt ? Dans l'affirmative il faudrait (faire) modifier le circuit d'eau en conséquence.

  3. #3
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    bonjour
    voir mes messages sur un autre forum.contactez l'installateur.Au besoin ,contactez le service client LG si votre installateur ne maitrise pas les réglages de la PAC.
    Est qu'il y a un thermostat d’ambiance? Si oui,sur quoi est il branché? PAC,circulateurs ...?
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/10/2019 à 10h32.

  4. #4
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Bonjour,
    Merci pour votre réponse.
    Le soucis avec les circulateurs c'est qu'il y en 1 entre la pompe et ballon tampon et un autre entre le ballon et les radiateurs.
    Quand la pompe se met en route pour réchauffer l'eau du ballon , l'eau ne se recycle pas uniquement dans le ballon mais elle monte dans quelques radiateurs ce qui fausse mon thermostat et ne déclenche pas le 2eme circulateur qui lui devrait alimenter les radiateurs.
    Je n'ai vraiment pas de solution.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Je viens de voir qu'il existe un clapet antisiphon ,
    Que pensez vous de ce dispositif ?

  7. #6
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    le thermostat commande quoi exactement? Sur la notice d’installation,un thermostat doit être relié à la PAC.
    Je possède une PAC autoinstallée et le circulateur coté radiateurs est en permanence en fonction,le thermostat lui commande la PAC.
    Faites poser un antithermosiphon à la sortie du circulateur radiateurs.
    Quel type de réglage a effectué l'installeur pour la régulation de l'eau de chauffage? Température fixe ou loi d'eau?
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/10/2019 à 11h12.

  8. #7
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Le thermostat commande le circulateur des radiateurs.
    Et le circulateur qui se trouve entre la PAC et le tampon et relier directement avec pac , ils se mettent en route en même temps.
    En ce qui concerne le réglage de la circulation de l'eau je n'en ais aucune idée.

  9. #8
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    contactez votre installateur,il devra revoir l'installation,comme signalé sur l'autre forum (filtre ,pot de décantation,réglages ...)
    Sur la notice d'installation,il y a les réglages à effectuer page 60,l'installateur les a t il notés? Si oui pouvez vous scanner ou photographier la page et la mettre sur le forum?
    Donnez nous des nouvelles.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/10/2019 à 11h37.

  10. #9
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Sur la notice il y a 4 ou 5 pages en français et rien ne concerne les différents réglages.
    Je vais voir avec l'installateur et vous tiendrais au courant de ma mésaventure.

  11. #10
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    natice avec les paramétrages que l'installateur doit vous laisser : https://www.lg.com/fr/support/suppor...lg-HN1610H.NK2

  12. #11
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Citation Envoyé par stef7480 Voir le message
    Je viens de voir qu'il existe un clapet antisiphon , Que pensez vous de ce dispositif ?
    Le clapet devrait bloquer l'autocirculation dans le circuit radiateurs, ce qui ne semble pas le cas. Je pense donc à une erreur d'installation. Pouvez-vous établir (après avoir suivi les tuyaux) votre schéma hydraulique ?

  13. #12
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    pouvez vous faire une photo de l'antisiphon ?

  14. #13
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    @Stef, une fois le schéma établi, vous le comparer au schéma recommandé par LG et cherchez l'erreur éventuelle.

  15. #14
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    les schémas LG sont en pages 19,20 et 23 mais ne serviront pas à grand chose tant ils sont simplistes.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/10/2019 à 14h05.

  16. #15
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Je n'ais pas de clapet pour le moment.
    Je me demander si le fait de l'installer pouvais regler un de mes soucis.
    Pour le schéma hydraulique l'eau qui est réchauffer dans la PAC est diriger vers le ballon et si le circulateur des radiateurs qui est commander par le thermostat n'est pas en route , une partie de l'eau réchauffer parts vers les radiateurs ce qui occasionne le retour de l'eau plus froide dans le ballon et des démarrage à répétition de la PAC car elle n'arrive pas à la température de l'eau souhaiter.
    Et l'installateur ne m'a laissé aucune notice ou autre avec les paramétrages.

  17. #16
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Ces schémas sont largement suffisants pour un installateur. Reste à comparer avec ce qui a été installé.

  18. #17
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    @Stef, quelle est la ref de votre "ballon"? Sur la photo je crois voir une bouteille de mélange ?
    Dernière modification par Tam ; 28/10/2019 à 14h13.

  19. #18
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    C'est un ballon tampon thermador
    BMEL100SK

  20. #19
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Ok, vous avez une bouteille de mélange, voilà donc la suite de votre schéma "recommandé":

    http://www.thermador.fr/vdoc/thermad...D_FTBMEL12.pdf
    Dernière modification par Tam ; 28/10/2019 à 14h20.

  21. #20
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    La PAC a t elle été mise en service par une station technique agréée par LG ?

  22. #21
    ptigui29

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    @TAM,il manque un filtre sur le retour PAC.

  23. #22
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Oui normalement ils sont agréés par lg.

  24. #23
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    @TAM,il manque un filtre sur le retour PAC.
    Ok, mais je ne vois pas le rapport avec le problème de circulation. Faut continuer à chercher ce qui n'est pas conforme.
    Dernière modification par Tam ; 28/10/2019 à 14h35.

  25. #24
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    1) habituellement un circulateur est monté en série avec un clapet
    2) DESSINEZ votre bouteille de mélange et ses tuyaux puis comparez au schéma Thermador...

  26. #25
    stef7480

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Pièce jointe 397733
    Voici le schéma de mon montage
    Je n'arrive pas à changer l'orientation de la photo
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par archeos ; 28/10/2019 à 15h02.

  27. #26
    archeos
    Modérateur*

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Hello!

    Citation Envoyé par stef7480 Voir le message
    ...Je n'arrive pas à changer l'orientation de la photo
    Moi si !!

    Je t'explique le pourquoi de la chose :
    Quand tu as pris la photo avec ton téléphone portable, l'image a gardé en mémoire le sens dans lequel tu tenais ce téléphone. Tu vas beau vouloir la retourner dans tout les sens, elle va toujours se caler dans le sens de la prise de vue.

    Pour contourner le problème :
    Ouvrier la photo JPG avec Paint,
    La remettre dans le bon sens (rotation)
    L'enregistrer en PNG (ce qui lui fait perdre son sens de l'équilibre!)
    Poster la photo PNG.
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  28. #27
    Tam

    Re : Soucis pompe à chaleur LG , démarrage intempestif.

    Vu,

    Bon, il faut régler les débits des circulateurs:

    voir §3.3

    https://cegibat.grdf.fr/dossier-tech...ion-necessaire

Discussions similaires

  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/04/2017, 14h08
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 18/01/2015, 16h50
  3. Probleme chute de tension demarrage pompe a chaleur
    Par tcintd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 17/09/2013, 10h47
  4. [Thermique] panne démarrage pompe a chaleur isara 10 reversible mono france geothermie
    Par invitedbc1a069 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 28/10/2012, 17h12
  5. TPE Pompe à chaleur soucis d'expérience
    Par invite3d86193c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2008, 18h28
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...