Alarme gaz avec électrovanne de coupure



  1. #1
    invite64ba1c22

    Alarme gaz avec électrovanne de coupure


    ------

    Bonjour,

    je voudrai installer une alarme technique avec détecteurs de gaz propane, fumée et CO2 dans une maison individuelle.
    La chaudière est dans le garage et je voudrais poser une électrovanne normalement fermée en 24 v secouru à l’extérieur sur la conduite d'arrivée après la vanne de coupure générale.
    J'ai trouvé du matériel mais j'ai un doute puisque sur le catalogue Gurtner on peut lire à propos des électrovannes : interdit dans les installations gaz pour bâtiment d’habitation individuelle ou collective selon l’arrêté du 23 Février 2018
    Il existe aussi du matériel chez http://www.clesse.eu/fr/accessoires/...e-fuite-de-gaz Clesse fabriqués en conformité avec les dernières normes en vigueur dans les pays européens! Seulement on est en France et souvent les règles Européennes ne s'applique pas chez nous surtout si elle sont intéressantes!
    En bref a t'on le droit en France de se protéger avec une électrovanne de coupure reliée à un ou plusieurs détecteurs.
    Merci de vos réponses.

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Alarme gaz avec électrovanne de coupure

    Bjr à toi,
    As tu demandé à Google ??
    Je demande "électrovanne pour gaz de ville" et j'ai des réponses de sites FRANCAIS
    vendant ce genre d'article.
    Si on n'a pas le droit d'en utiliser....pourquoi en vendrait on ?
    Bonne soirée

  3. #3
    invite64ba1c22

    Re : Alarme gaz avec électrovanne de coupure

    Bonsoir,

    bien sur on en trouve dans le commerce, mais cela ne veut pas dire que l'on a le droit de l'utiliser dans le domestique (réservé aux professionnel (cuisine de restaurant...))

  4. #4
    SK69202

    Re : Alarme gaz avec électrovanne de coupure

    J'ai trouvé du matériel mais j'ai un doute puisque sur le catalogue Gurtner on peut lire à propos des électrovannes : interdit dans les installations gaz pour bâtiment d’habitation individuelle ou collective selon l’arrêté du 23 Février 2018
    Sans doute parce que le produit date d'avant et n'est pas certifié suivant le nouvel arrêté:
    Annexe 3
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite64ba1c22

    Re : Alarme gaz avec électrovanne de coupure

    Bonjour et merci pour cette précision qui doit être la bonne réponse.

    Question : comment savoir si une électrovanne est conforme?

  7. #6
    invite0eadaf98

    Re : Alarme gaz avec électrovanne de coupure

    Depuis le 1 janvier 2020, elle doit être marquée CE NF GAZ

Discussions similaires

  1. [Outils/Fab/Comp] Réalisation d'une alarme buzzer pour coupure tension
    Par invite75c01d67 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/04/2016, 12h38
  2. [Technique] Electrovanne avec arduino
    Par invite2ea7fef2 dans le forum Jardinage
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/03/2015, 08h18
  3. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  4. Système d'alarme anti-coupure de câble. Questions
    Par invite1e09451e dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2010, 20h47
  5. commande d'électrovanne avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/04/2008, 16h22
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...