Bonjour,
J'ai une grosse discussion avec mon couvreur sur la gestion de l'interface entre le VELUX l'isolant et le pare-pluie.
Je suis en train de poser une isolation en sarking en fibre de bois.
Le VELUX est posé au dessus des demi chevrons qui servent de contre-litonnage et qui tiennent le complexe isolant.
C'est un VELUX GPL posé avec la colerette d'étanchéité EDW mais sans cadre isolant et sans goutière BFX.
Ce qui me pose question dans cette pose est la gestion du pare-pluie qui file direct à l'intérieur.
Les 4 photos attaché sont plus parlantes.
Quand je dis à mon couvreur que cela me semble idiot étant donné qu'à la première fuite de tuile ou autre l'eau filera direct à l'intérieur il me répond qu'il a toujours fait comme ça (argument béton :P) et que c'est la pose recommandé par VELUX.
Quand on ouvre le DTU VELUX 6/16-2294 rien n'est clair.
Ils disent bien en effet que la gouttière BFX est optionnelle et dans le §6.2 ils disent bien:
"En présence d’un écran de sous-toiture, une liaison particulière doit
être réalisée entre le cadre fixe de la fenêtre et l’écran de sous toiture.
Cette liaison peut se faire soit de façon traditionnelle, soit en utilisant
la collerette préfabriquée d’écran de sous-toiture BFX."
Sans décrire ce que l'on entend par "façon traditionnelle".
Dans toutes les coupes on a a chaque fois cette collerette BFX.
Bref, je cherche à savoir si il y a un document prescriptif clair pour statuer (la notice ne l'est pas non plus) qui explique comment gérer cette interface (pour moi le bon sens étant a minima que le pare-pluie remonte sur le dormant du VELUX.
Merci et bonne soirée,
-----