bonjour
j'ai une petite question concernant le chauffage
j'ai une chaudière franco belge a gaz avec un ballon déporté pour l'eau chaude pression 1,5 bar
j'ai coupé le circuit de chauffage après le circulateur (il y a des vannes d'isolation sur le circulateur)sur le circuit aller et le circuit retour
juste avant la vanne différentiel (qui évite que le circulateur ne casse quand l'ensemble des robinets thermostatiques sont fermées)
il me reste donc les 2 conduites qui chauffent le ballon d'eau chaude mais la la pression du réseau chute toute seul jusqu'a 0
je rajoute donc de l'eau dans ma chaudière elle monte en pression lorsqu'il y aune demande en ECS et la la soupape de sécurité s'ouvre
que puis je faire ? car je souhaiterai chez mes radiateurs mais sans couper la chaudière sinon plus d'eau chaude
cordialement
Bobby1
-----