Peux tu être plus clair STP, par paquet de 40 ou 60 m cela veut dire des couronnes de 60 mètres au lieu de 100 mètres? autrement dit passer de 20 à 33-34 couronnes?Si tu avais voulu garder ton circulateur sur ta piscine (en s'assurant de la NPSHA), il aurait fallu diviser ton installation par paquet de 40 ou 60 m,
et ramener le tout vers un collecteur et du collecteur vers ta pompe.
C'est la technique utilisée pour les capteurs géothermique pour pouvoir utiliser un circulateur "standard".....
Mickele veut le faire monter pas descendre.
Tu proposes quoi pour faire "monter" son deltaT avec son installation actuelle?
A= débit plus fort
B=débit plus faible
Ce sera le débit de A légèrement diminué par B
Mickele91
Re : De l'adaptation des PAC de remplacement aux réseaux de chauffage existants
…
Kawa est probablement un très bon installateur.1 – Kawa a été le premier à me dire que mon installation aurait dû être recalculé, de manière à vérifier l’adéquation entre mon nouveau générateur de chauffage et mes émetteurs existants.
2 – Kawa a été le premier à me dire que deux circulateurs en série sur une installation comme la mienne, ce n’est pas normal.
Tu crois que mon « installateur professionnel » s’est posé la question de l'utilité du « doublage » de cette fonction ?…
Pas du tout…pas plus que pour le premier…
Un installateur installe en fonction d’impératifs techniques, notices de montage, de mise en marche fournis par le fabriquant. Ensuite, le travail est réalisé en respectant les règles de l’art acquises dans des centres d’apprentissage, et par expérience sur le terrain. Ce sont souvent des plombiers qui se sont spécialisés, et sont devenus de très bons installateurs.
Ceux qui ont travaillé chez moi, ont fait du très bon travail, mais incapables de donner des explications sur le fonctionnement de tous les composants utilisés. C’est normal.
Ceux qui travaillent dans les bureaux d’études, dans les laboratoires de recherche appliquée des fabricants, sont probablement incapables de faire ce que fait Kawa
Ce n’est pas moi qui vais juger, distribuer des bons points, ou disqualifier ce qu’est capable de faire KAWA. Ce n’est pas mon métier.
Je constate simplement, que se croyant obligé de tout connaitre, au bout de plus de 750 réponses, soupoudrées d’explications erronées, contradictoires, on en arrive à des échanges incompréhensibles, qui n’en finissent plus. Inutile d’être un expert pour s’en rendre compte.
Pour ma part, mes connaissances sont très limitées. Lorsque je constate des erreurs importantes sur le peu que je connais, la transmission de la chaleur, la conversion des énergies, le déplacement des masses liquides ou gazeuses, je me permets d’intervenir pour apporter des corrections dans l’intérêt de toutes et tous
Si tu as deux circulateurs différents, tu as les références. Avec les références, tu as la ou les courbes débit pressions pour chaque circulateur.Envoyé par cornychon
Si on met deux circulateurs en série « cul à cul » rien ne change.
Et si les deux circulateurs sont différents, ce qui est mon cas, que vaudra le débit ?...
Suivant le réglage actuel (si un réglage existe), tu as la courbe débit pression de chaque circulateur.
Tu dois avoir en gros la courbe des pertes de charges.
Si les courbes sont en gros identiques, le puch pull n’apporte pratiquement rien.
Si les courbes sont très différentes, le circulateur qui débite le moins est nuisible. Il augmente les pertes de charges pour rien.
Avec deux circulateurs identiques, équidistants en pertes de charges dans le circuit, le débit est notablement augmenté. C’est chiffrable avec les courbes.
Dernière modification par cornychon ; 10/04/2022 à 21h58.
C'est le contraire, si tu regardes les courbes:
L'interne : https://product-selection.grundfos.c...mid=1541857495
L'externe : https://product-selection.grundfos.c...mid=1541859291
Ce n'est pas du simple au double, mais à moins que je ne regarde pas la bonne "data", l'externe est moins puissant que l'interne.
Avec une H(m) de 2.24:
L'externe 1.6 m3/h
L'interne seulement 0.62 m3/h
Débit divisé par 2.6 environ
c'est parce que cela fait un bon moment que nous sommes noyé ....
Pour l'installation de mickele
Le calculs des radiateurs c'est fait
le ballon tampon sur le départ ou le retour on s'en fou il est en découplage... Le volume minimal est donné ...
la HMT de la pompe vu la tête du réseau et la puissance des circulateurs on s'en fou c'est larrrgement bon....
Le DT on s'en fiche aussi ce que l'on veut c'est des débits, c'est bien de le savoir mais ça s'arrête là.... Et les débitmètres règlerons le problème de réglage de pompe.
Pourquoi parler d'un DT de 2K ici ???? ...
Le tableau des puissances inutile de faire des spéculations qui n'aboutirons à rien...
Bref il y a bien longtemps que l'on tourne en rond, comprendre les principes de fonctionnement OK
Mais pour aller plus loin il faut refaire l'installation, la mettre en découplage, installer des débitmètres et une soupape différentielle.
Les calculs on les a fait mille fois....
Du coup on arrive à des discutions sur des pompes centrifuge , des chauffages de piscine et tout un tas trucs pas forcément inutile, mais presque
Mettre sa PAC sur itwo pourquoi faire ?? une fois réglée on y touche plus ....
Si la loi d'eau est pas très bien réglée le mode auto adaptatif + les têtes thermostatique vont régler le problème ....
Nos discutions ce résument en pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Comme je n'avais pas moyen de faire simple, alors du coup j'ai opté pour la manière compliquée
et quand je veux faire simple on tombe avec cornychon .... Ou toi ...
Les gars c'est juste une PAC de 8Kw avec une paire de radiateurs qui ce battes en duel, il y a 1 tampon 2 débits à calculer ....
A la limite comment ça fonctionne ... Ben allo Jamy dans c'est pas sorcier et voilà ....
Tu imagines le Trucs, si je te dis j'ai 23 logements, un bâtiment commercial, un self, des bureaux le tout sur 1,5 hectares avec une chaudière fioul, une chaudière bois et un solaire ....
Si il fallait tergiverser comme on vient de le faire cette installation ne serait pas en service à l'heure actuelle....
Et je ne parle même pas de celle ou je viens de poster les photos ....
Dernière modification par kawastinger52 ; 10/04/2022 à 23h00.
Peux tu répondre au #781 STP même si hors sujet "Mickele me pardonera!"
Salut leidier je suis en plein taf.
J'ai dû mal lire et cru que tu avais des couronnes
de 20 m![]()
Mais ce n'est pas grave car il y a quand même des explications je te répond ce soir.
Petit live au passage et parce qu'on parle de pertes de charge le circulateur qui va chauffer le pavillon où je suis et qui chauffe déjà la maison d'à côté est là-bas ....
![]()
Quelques précisions:
Installation simple :
20 couronnes en PE 25mm de 100 mètres chacune branchées en // en circuit inversé pour avoir une égalité parfaite des pertes de charges :
Les deux collecteurs sont en PE 63 mm.
Exemple de ce type de branchement :
retour inversé pour équilibere.jpg
Pression de fonctionnement de la pompe : 1.2 bars en entrée, 1 bar en sortie, débit environ 6m3/h, l’essai avec deux circulateurs en // donnait un débit insuffisant.
Le tout piloté par une pendule (10H – 19H) et un thermo interrupteur TS125 avec sonde fixée sur le collecteur retour (chaud)
photo ts125.jpg
Point de consigne (évolutif suivant le printemps, l’été ou le début de l’automne)
Réglage actuel : démarrage pompe à 34°C, coupure à 30°C
Bonsoir à tous,
Ben…quand même, au #712, dans le document que tu nous as toi-même fourni, il est indiqué :Envoyé par kawastinger52
Le DT on s'en fiche aussi ce que l'on veut c'est des débits, c'est bien de le savoir mais ça s'arrête là.... Et les débitmètres règlerons le problème de réglage de pompe.
Si ΔT PAC < 5°C, le débit est trop important…
Ce qui est mon cas, donc en toute logique, j’ai suivi vos conseils et j’ai diminué progressivement la vitesse.
Au début j’étais en vitesse 5 sur le circulateur interne…maintenant je suis en vitesse 1…et ça n’a strictement rien changé sur le ΔT PAC.
Je suis au minimum sur mes deux circulateurs…
L’étape suivante je fais quoi ?...J’arrête complètement le circulateur interne ?...Quoique je dis ça, mais en même temps que j'écris, il me semble me souvenir, que l'on ne peut pas descendre en dessous de 1...J'irais jeter un oeil...
Quand tu parlais puissance, je pensais que tu voulais dire des W…Envoyé par leidier
C'est le contraire, si tu regardes les courbes:
Avec une H(m) de 2.24:
L'externe 1.6 m3/h
L'interne seulement 0.62 m3/h
Débit divisé par 2.6 environ
J’ai regardé les courbes…ce n’est pas facile de s’y retrouver dans le « chevelu ».
Quand tu prends une H(m) de 2.24, c’est au « blaze », juste pour l’exemple ?...
Effectivement, si je me base sur ce que je « comprends » des courbes, pour la H(m) que tu donnes, le débit est plus faible sur l’interne, maintenant dans un montage série, est-ce que ce n’est pas le plus « faible », qui fixe et impose le « tempo » à l'ensemble de l'installation ?...
Le fait que les deux n’aient pas le même DN (15 pour l’interne et 25 pour l’externe) …est-ce que c’est sans influence sur le débit ?...
T’inquiète…Envoyé par leidier
Peux tu répondre au #781 STP même si hors sujet "Mickele me pardonera!"...
leidier, au #743 j'avais posé une question, elle ne t'était pas directement destinée, mais comme je n'ai pas reçu de réponses, je te la pose...
CordialementEnvoyé par Mickele91
Question qui en découle : Quel paramètres faut-il absolument visualiser, pour faire la mise au point d'une PAC ?...
Si tu as accès à une courbe T°C entrée et sortie PAC et une courbe de la puissance absorbée, c’est suffisant.leidier, au #743 j'avais posé une question, elle ne t'était pas directement destinée, mais comme je n'ai pas reçu de réponses, je te la pose...
"Oui...Dans "MELCloud", j'ai effectivement accès à un certain nombre de paramètres, visualisables sous la forme de courbes.
Reste à savoir si ceux qui sont accessibles, sont suffisants pour faire de la mise au point d'une PAC ou détecter une défaillance...par exemple, des cycles courts...
Question qui en découle : Quel paramètres faut-il absolument visualiser, pour faire la mise au point d'une PAC ?.."
Oui pour l’exemple.
Salut , désolé je suis rentré tard
Je vous fais une réponse pour le DT
et pour le solaire PS ce n'est pas un retour inverse c'est une boucle et il y à des règles très précises à respecter.
Je vous dis tout ça demain matin vite fais.
Bonne soirée.
Bonjour à tous,
Alors sur le circulateur interne, oui...je suis en position vitesse 1 et après vérification ce matin, je ne peux pas l'arrêter totalement, en tout cas à partir du "menu déroulant", vu qu'il n'y a rien de proposé en dessous de la vitesse 1.Envoyé par leidier
Tu es au minimum sur les deux
Pour le circulateur externe, au #745, Kawa a mis la doc de mon circulateur externe, je suis sur ce qu'ils appellent le mode de fonctionnement "Constant curve" en position 1 (Une LED verte et deux LED jaune éclairées).
N'ayant pas totalement compris comment fonctionne ce circulateur, je suppose...que la position 1 correspond au minimum...est-ce que ça correspond aussi, à la "vitesse minimum"...je le suppose aussi...
Alors ce matin, il était égal à 5. Sur le départ j'avais 38°C et sur le retour j'avais 33°C...Envoyé par leidier
et le deltaT est toujours en dessous 5°C!
Mais si je veux aller sur un DT PAC situé entre 5 et 7, comme le conseille le document de Mitsubishi que Kawa nous a mis au #712, ça veut dire que si je compte uniquement sur les réglages de mes circulateurs, en l'état, c'est impossible...
A moins de mettre une vanne de réglage du débit...comme me le disait Kawa...ce que mon installateur n'a évidemment pas fait...BEN VOYONS !......
Ah oui !...Donc pas besoin d'itow pour débeuger une installation ?...Envoyé par leidier
Si tu as accès à une courbe T°C entrée et sortie PAC et une courbe de la puissance absorbée, c’est suffisant.
Je pensais qu'il fallait aussi forcément visualiser...la température d'entrée et de sortie du fluide, le COP et je ne sais trop quoi d'autre...
Par contre, est-ce que tu sais si il faut pouvoir réaliser un "échantillonnage" (Dit autrement, un pas d'acquisition ou une fréquence de prise de données) relativement fin ou si ça n'a pas d'importance ?...
Cordialement
Dernière modification par Mickele91 ; 12/04/2022 à 07h21.
Salut,
@mickele
Tu vois que la lecture d'un DT sur une installation en fonctionnement n'est pas aisée.....
Et plus tes émetteurs ont de l'inertie plus c'est compliqué, tu n'a pas de plancher chauffant , mais tu as des radiateurs en fonte avec une forte inertie ET
le fait que tu ais des radiateurs en fonte fait que tu as un beau volume d'eau.
D'où l'importance de ne ce servir du DT que comme une base de calcul de débit et d'avoir le débit en lecture directe....
@leidier
là on est en plein dans les pertes de charges en faite tu n'as pas 20 couronnes de 100 mètres mais 10 couronnes de 200 m (hydrauliquement parlant)
Et 200 mètres c'est beaucoup sur ce diamètre de tube...
Le retour inverse s'appel une boucle de Tickelman elle permet un équilibrage naturel du circuit (soit l'uniformisation des débits dans chaque boucles )
je te poste un schéma de ce que tu aurais dû réaliser et surtout des règles de conception.
Crdt.
Je n'ai pas destiné tes 18 ou 20 couronnes...
![]()
J'ai bien mentionné "Exemple de ce type de branchement" j'aurais du faire un dessin représentatif de l'installation au lieu de prendre sur la toile un schéma tout prêt.@leidier
là on est en plein dans les pertes de charges en faite tu n'as pas 20 couronnes de 100 mètres mais 10 couronnes de 200 m (hydrauliquement parlant)
Et 200 mètres c'est beaucoup sur ce diamètre de tube...
Le retour inverse s'appel une boucle de Tickelman elle permet un équilibrage naturel du circuit (soit l'uniformisation des débits dans chaque boucles )
je te poste un schéma de ce que tu aurais dû réaliser et surtout des règles de conception.
Crdt.
Je n'ai pas de double couronne en série mais bien 20 couronnes de 100 mètres branchées en // inversées comme ton schéma d'ailleurs il y a seulement 200 g de perte de charge entre entrée et sortie sur les 2 km de tuyaux
Salut c'est normal car on ne prend en compte qu'une seule couronne de 100 m la plus éloignée donc celle qui à le plus de pertes de charge.
Un petit coup de calculs simplifiés ....
Si tu as 6,3 m3/h pour 20 couronnes
6,3 / 20 = 0,315 m3/h par couronne à une température moyenne on va dire de 30°
la perte de charge pour un tube PER de 20X2,8 est de 284,4 Pa/m
284 X 100 m = 28440 Pa pour 100 m
2440 Pa = 0.2844 bars
La vitesse d'écoulement dans les couronnes est de 0,44 m/s
il faudrait aussi prendre en compte la longueur de raccordement pour avoir les pertes de charges totale
En en passant d'un Diamètre 25 à un diamètre 32 tu circulais à 0,28 m/s
ou tu pouvais passer sur des couronnes plus petites comme mon schéma.
La vitesse de circulation aurais été plus lente et l'échange meilleur .....
La vitesse dans le 25 mm est de 0.15 m/s et pas 0.44 m/s.La vitesse d'écoulement dans les couronnes est de 0,44 m/s
En fait c'est 2500 mètres et non 2000 mètres.
il faudrait aussi prendre en compte la longueur de raccordement pour avoir les pertes de charges totale
En en passant d'un Diamètre 25 à un diamètre 32 tu circulais à 0,28 m/s
ou tu pouvais passer sur des couronnes plus petites comme mon schéma.
La vitesse de circulation aurais été plus lente et l'échange meilleur .....
Elle est de 0.55 m/s dans le 63 mm.
La perte de charge totale est seulement de 200 g, ce qui est peu.
Il est bien sur évident qu'en diamètre 32 mm l'échange serait encore meilleur, en 50 mm serait encore mieux et pourquoi pas du 63 mm![]()
C'est un compromis entre le coût (25 mm HD et 32mm HD: il y a une différence non négligeable), la façilité de réalisation (faire des "serpentins" en 25 mm ou en 32 mm ce n'est pas pas pareil)
Dernière modification par leidier ; 12/04/2022 à 12h30.
oups j'ai écrit un peu rapidement je ne suis pas au bureau ...
SI ton tube fait 22 intérieure ...
la vitesse est bien de 0,44 m/s
mais les pertes de charges sont de 166,8 Pa/m
soit 166,8 x 100= 16 680 Pa soit 0.1668 bars
SI ton tube fait 25 intérieure ...
la vitesse est de 0,27 m/s
mais les pertes de charges sont de 52,7 Pa/m
soit 52,7 x 100= 5 270 Pa soit 0.0527 bars
SI tu as un tube de 63 intérieure de 40m
la vitesse sera de 0,87m/s
les pertes de charges 134,8 Pa/m
134,8 x 40 = 5 392 Pa soit 0.05392 bars
Donc Si je prends un PE HD de 25 qui fais 22 intérieur + un PE HD de 63 intérieur on obtient
0.1668 bars + 0.05392 bars = 0,22072 bars
.......
Harrr attends, je me pose j'ai pris un abaque de daube je ne peux pas effacer mon message précédent je refais le calcul toutes mes excuses...
Bon j'ai sorti le PC comme quoi quand tu veux faire trente six trucs à la fois tu fais de la ME..de
Y a des jours .... Merci de ne pas tenir compte des messages #799 et 801
Donc cette fois ci sans erreurs
Pour une moyenne d'eau à 30 °
SI ton tube c'est du PE HD de 25 SDR 11 PN 16 il fait 19 mm intérieur et d'une longueur de 100m
Pour un dédit par couronne de 6 m3 / 20 = 0,3 m3/h donc
la vitesse est de 0,255 m/s
les pertes de charges sont de 55,9 Pa/m
soit 55,9 x 100= 5 590 Pa soit 0.0559 bars
SI tu as un tube de 63 qui fait en théorie 51,4 intérieur et de 40 m de longueur ou tu viens connecter toutes tes couronnes
Avec un débit de 6 m3/h
la vitesse sera de 0,803 m/s
les pertes de charges 119 Pa/m
133 x 40 = 5320 Pa soit 0.0532 bars
Soit une perte de charge linéique de 0,1091 bars
A rajouter les pertes de charge singulières ... Et ... je ne sais pas comment est faite ton installation
Dernière modification par kawastinger52 ; 12/04/2022 à 15h00.
@ Mickele
Exemple de montage de vannes d'équilibrage à lecture directe
IMG_20220412_164711.jpg
IMG_20220412_164716.jpg
Si tu veux t'amuser à faire des calculs voilà je que j'avais fait à l'époqueen fait c'est 2500 mètres et pas 2000 mètres
25 couronnes de 100 m
Paramètres du capteur
2500 mètres en 25
0,021 diamètre intérieur en mètre
0,8658 Volume en M3
866 Volume en Litres
80 mètres en 63
0,0554 diamètre intérieur en mètre
0,1928 Volume en M3
1,0586 Volume Total en M3
193 Volume en Litres
2,41 Temps de séjour dans le PE 63 en minutes
145 Temps de séjour dans PE réseau principal 63 en secondes
0,55 Vitesse en mètre/seconde sur réseau 63
10,82 Temps de séjour dans PE réseau secondaire 25 en minutes
649 Temps de séjour dans PE réseau 25 en secondes
0,15 Vitesse en mètre/seconde sur réseau 25
192 Débit par panneaux en litre/h
13,23 Temps Total de séjour dans le réseau en minutes
DIAMETRE
1,8 3,14116 2,54 m2
0,6 0,28 m2
Surface d'un capteur 2,26 m2
Surface des capteurs 56,5 m2
Surface du 63 5,0 m2
Nombre de capteurs 25
Surface totale 25+63 61,6 m2
Surface piscine 105,0 m2
Tx surf capt/surf piscine 58,6%
Temps de montée en T°C de l'eau 8,1 jours
T°C de départ 14 °C
T°C d'arrivée 28 °C
Puissance capteurs 40,0 kW
Débit pompe 4.8 m3/h
Dernière modification par leidier ; 12/04/2022 à 17h18.
Bonjour à tous,
Oui...Merci...Envoyé par kawastinger52
@ Mickele
Exemple de montage de vannes d'équilibrage à lecture directe
Pièce jointe 457948
Pièce jointe 457949
C'est quoi l'appareil de mesure que tu as sur la première photo ?...
Je vois que tu as également, ce que je suppose être un pot à boue. J'ai une question sur le pot à boue, est-ce qu'il y un sens, une orientation de montage à respecter par rapport à la canalisation ?...
Le mien est branché verticalement, sur une canalisation qui est elle même verticale...est-ce que c'est correct ?...
Je pensais qu'il fallait qu'il soit fixé sur une canalisation horizontale, de manière à collecter les "merdes" correctement.
J'ai regardé les schémas de Mitsubishi, en rénovation, avec une bouteille de découplage, ils ne mettent pas de soupape différentielle.Envoyé par kawastinger52
Mais pour aller plus loin il faut refaire l'installation, la mettre en découplage, installer des débitmètres et une soupape différentielle.
C'est quoi son rôle exactement et qui fait que tu considères qu'il m'en faut une ?...
Cordialement
Salut,
C'est un compteur d'énergie tu as une sonde départ , une sonde retour, et un compteur un peu comme ton compteur d'eau qui prend le débit. ( sauf qu'il n'y a pas de roue, ce sont des ultrasons qui prennent la mesure du passage d'eau )
Le pot à boue n'as pas de sens car l'eau passe à travers , il y a quand même le sens de passage d'eau à respecter et potentiellement faire attention à l'emplacement de la pompe.
Pour faire simple, y en as bien un qui vas nous sortir la version physicien ...
Elle permet à ton circulateur de fonctionner en boucle même si toutes les vannes thermostatiques de ton circuit sont fermées.
Elle permet de by-passer une partie du débit en fonction de la fermeture des robinets thermostatiques,
en limitant la valeur maximale de pression différentielle générée par la pompe.
Il doit y avoir un "schmilblic" dans tes calculscar j'ai seulement 200 grammes entre mano départ et mano arrivé qui sont côte à côte (au même niveau)
En reprenant les mêmes bases et mais en prenant 80 m en 63 ...
SI ton tube c'est du PE HD de 25 SDR 11 PN 16 il fait 19 mm intérieur et d'une longueur de 100m
Pour un dédit par couronne de 6 m3 / 20 = 0,3 m3/h donc
la vitesse est de 0,255 m/s
les pertes de charges sont de 55,9 Pa/m
soit 55,9 x 100= 5 590 Pa soit 0.0559 bars
SI tu as un tube de 63 qui fait en théorie 51,4 intérieur et de 80 m de longueur ou tu viens connecter toutes tes couronnes
Avec un débit de 6 m3/h
la vitesse sera de 0,803 m/s
les pertes de charges 133 Pa/m
133 x 80 = 10640 Pa soit 0.1064 bars
Soit une perte de charge linéique de 0.0559 bars + 0.1064 bars = 0,1623 bars soit 162,3 "grammes"....
si tu prends un forfaitaire de pertes de charge singulières de 15% tu vas arriver à "186" grammes et si tu réajustes avec une moyenne
plus basse que 30° + une hauteur manométrique, tu vas être au alentour des 200 "grammes"
(juste pour info attention ce sont des bars 1 bar = 1,019 72 kilogrammes-force par centimètre carré)
Ce n'est pas un calcul de HMT mais un calcul de pertes de charges ....
Bonsoir à tous,
D'accord...Donc le genre d'appareil qu'il faut mettre en place, couplé à une mesure de la puissance consommée au compteur électrique, pour calculer le COP ?...Envoyé par kawastinger52
C'est un compteur d'énergie tu as une sonde départ , une sonde retour, et un compteur un peu comme ton compteur d'eau qui prend le débit. ( sauf qu'il n'y a pas de roue, ce sont des ultrasons qui prennent la mesure du passage d'eau )
D'accord...quand tu dis, "faire attention à l'emplacement de la pompe"...c'est à dire ?...Envoyé par kawastinger52
Le pot à boue n'as pas de sens car l'eau passe à travers , il y a quand même le sens de passage d'eau à respecter et potentiellement faire attention à l'emplacement de la pompe.
Si on a un radiateur sans thermostatique, est-ce que ça exempte de devoir mettre une telle vanne ?...Envoyé par kawastinger52
Elle permet à ton circulateur de fonctionner en boucle même si toutes les vannes thermostatiques de ton circuit sont fermées.
Elle permet de by-passer une partie du débit en fonction de la fermeture des robinets thermostatiques,
en limitant la valeur maximale de pression différentielle générée par la pompe.
C'est une vanne qui se règle ?...Il y a un tarage à faire ?...
Question sur mon circuit d'ECS :
J'ai constaté un phénomène assez étrange, quand ma PAC chauffe mon ECS.
Sur mon arrivée d'eau froide, j'ai un réducteur de pression avec un mano en amont qui me donne la pression sur le réseau et un mano en aval, qui me donne la pression dans mon installation...
Jusque là, rien d'anormal.
Quand ma PAC chauffe mon ECS, la pression en aval monte et arrive à être supérieure à la pression du réseau...ce n'est pas normal un truc pareil ?...
Je précise quand même que la pression chute et redevient normale, dès que je tire de l'eau chaude...
Cordialement
Dernière modification par Mickele91 ; 13/04/2022 à 18h38.