Bonjour à tous,
Ma chaudiere de 15 ans : Chaudiere Fioul BORA HTE BI -BVI 26
Depuis maintenant quelques mois j'ai le code erreur E-61. Le boitier de contrôle se met en erreur et est allumé rouge.
J'appuie plus de 3 secondes sur le bouton du boitier de contrôle pour avoir le diagnostic : 4 clignotements rouge. Selon le manuel : lumière parasite au démarrage du brûleur.
La plupart du temps, au bout de 4 ou 5 appuie sur ce bouton, la couleur passe au orange, la préventilation (je suppose) se met en route et la chaudière repart. Dès fois pour 1 semaine, des fois pour 1 ou 2 jours sans retomber en erreur.
Depuis quelques temps après appui sur ce bouton, la couleur passe au orange, la préventilation se met en route et la pas d'allumage de flamme et la chaudière est de nouveau en erreur. et il devient de plus en plus difficile de la redémarrer.
Avez-vous une idée ? Est-ce que cela vient du boitier de controle ? de la cellule ?
J'ai aussi un fil de mise à la terre qui est débranché, est-ce que cela peut venir de la ?
Merci pour votre aide
-----