Bonjour à tous,

J'ai cherché sur ce forum et je suis persuader que je vais trouver grâce à votre aide.
Mon problème: ma chaudière elm leblanc Egalis gvm hn 23 de 22 ans fonctionnait peu. J'ai rallumé le chauffage un soir et un matin le voyant chauffage clignoté lentement. J'ai donc appuyer sur le triangle. J'ai entendu les électrodes faire tac tac tac et j'ai vu les arcs électriques mais pas de flamme. J'ai eteinds et attendu 5 min et j'ai tourné le bouton d'alimentation, les flammes sont restées 3 min et puis coupure et c'est toujours la même chose en eau chaude comme en demande de chauffage. Donc il faut éteindre, attendre 5min et rallumer, les flammes apparaissent et se coupent dans les 5min. J'ai contrôlé le bloc gaz. Les electro vannes ont bien les mesures en ohmetre. Donc je penche plus pour le tableau d'alimentation. Mais je n'écarte aucune idée. Sur la liste des erreurs il parle de problème d'allumage ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement