THEMAFAST Reglage loi d'eau
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

THEMAFAST Reglage loi d'eau



  1. #1
    Debutant72

    THEMAFAST Reglage loi d'eau


    ------

    Bonjour
    Il y des problème de chauffage quand il fait doux sur cette installation.
    Elle est composée d'une chaudière chauffage + ECS Saunier Duval ThemaFast Condens + sonde extérieure + MiPro + 3 radiateurs.
    1 seule zone de chauffe et mode de régulation CONS VAR.
    Le problème est que la chaudière ne chauffe pas suffisamment lorsque la température extérieure est douce ( ras par 0°C ).
    Le technicien intervient sur la pente de la courbe sans arriver à trouver un bon compromis.
    Je me suis donc lancé dans la lecture des docs histoire de tenter de maitriser la bête.
    Je vois bien comment changer la pente ( paramètre courbe de chauffe ) mais je ne trouve pas le paramètre permettant de régler l'offset de cette courbe : est possible de décaler cette courbe ou bien est ce que ce n'est pas prévu sur ce matériel ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos infos sur ce sujet.

    -----

  2. #2
    Renzo

    Re : THEMAFAST Reglage loi d'eau

    Bonjour,

    Si le problème existe que par température extérieure clémente, le réglage de pente ne permettra pas de résoudre le problème.
    Il faut alors augmenter la température de consigne programmée et éventuellement baisser la pente (sauf si tes radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques)
    L'autre solution et de virer le régulateur Mipro et de le remplacer par un régulateur qui possède un réglage de la température mini de température de départ chauffage ou un décalage de pied de courbe.
    Cordialement

  3. #3
    Martin695

    Re : THEMAFAST Reglage loi d'eau

    Bonjour,

    Pour commencer, quelques questions :
    Où ton régulateur Mipro est-il installé ? Dans le salon ?
    Fonctionne-t-il correctement c'est à dire vois-tu les température intérieure et extérieure s'afficher et semblent-elles correctes ?
    Quelle valeur as-tu pour le paramètre "Influence temp. ambiante" (Aucune, Décalage, Thermostat) ?
    As-tu des têtes thermostatiques dans cette pièce ? Sont-elles ouvertes au max ?

    Ton régulateur, en plus de la température extérieure, prends normalement en compte la température intérieure (sauf si influence a été réglée sur Aucune). Donc même si la loi d'eau est fausse, tu devrais toujours obtenir la température intérieure demandée (à moins que la loi d'eau soit vraiment complètement fausse).
    Avec des radiateurs la pente de ta loi d'eau devrait normalement être entre 1,2 et 1,8 (selon tes radiateurs et ton isolation)
    Sinon, en absence de prise en compte de la température ambiante, la loi d'eau est faite pour obtenir environ 20° de température intérieure.
    Si tu veux plus, tu dois faire un décalage parallèle de la courbe. Pour cela tu peux utiliser le paramètre "Surélévation t° départ".
    Cela s'applique cependant quelque soit la température extérieure. Donc, si cela fonctionne bien pour les températures extérieures douces, tu risques d'avoir trop chaud lorsqu'il fait froid dehors.
    Sinon, pour augmenter la température d'eau uniquement lorsqu'il fait doux, tu peux créer un "plateau" sur la loi d'eau pour les températures extérieures douces en jouant sur le paramètre "Temp minimale" (de l'eau).
    Par exemple si ta loi d'eau calcul une température d'eau de 35° lorsqu'il fait 12° dehors, tu peux forcer une température minimale de, par exemple, 45°.
    Mais tu risques alors d'avoir trop chaud lorsqu'il fait 15° dehors car la température d'eau sera toujours de 45°

    L'autre solution, comme l'indique Renzo, est de virer le Mipro est de laisser la chaudière faire la régulation, en pure loi d'eau (sans influence de l'ambiance).
    Tu peux alors jouer sur le paramètre d.43 (courbe chauffage / pente) et d.45 (pied de courbe chauffage).

  4. #4
    Debutant72

    Re : THEMAFAST Reglage loi d'eau

    Bonsoir
    Merci pour avoir pris le temps de lire et de me répondre.
    Où ton régulateur Mipro est-il installé ? Dans le salon ?
    Oui
    Fonctionne-t-il correctement c'est à dire vois-tu les température intérieure et extérieure s'afficher et semblent-elles correctes ?
    oui, inter et exter
    Quelle valeur as-tu pour le paramètre "Influence temp. ambiante" (Aucune, Décalage, Thermostat) ?
    AUCUNE
    As-tu des têtes thermostatiques dans cette pièce ? Sont-elles ouvertes au max ?
    Oui, il y a 2 radiateurs dont un sans tête thermostatique ( pas de soupape diiférentielle sur l'installation ).
    La pente était de 1.25 et on l'a passée à 1.35 ce matin. La maison date d'un an donc elle est "neuve" et ( j'espère ) bien isolée.
    ...tu dois faire un décalage parallèle de la courbe. Pour cela tu peux utiliser le paramètre "Surélévation t° départ".
    Le problème est qu'en mode "chauffage direct", je n'ai pas accès à ce réglage... Faut-il mettre Décalage dans "Influence temp. ambiante" ?
    Ce paramètre est accessible d'après la doc que pour les modes "circuit chauffage modulé" ( c'est quoi ?? ), "Circuit de piscine" et "circuit fixe" alors que l'installation est en mode "circuit direct".
    A part le circuit piscine, comment choisir le bon ?
    Le problème est qu'au petit matin, la maison est trèèèèèès longue à monter à 19°C ( 17 la nuit ).
    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Martin695

    Re : THEMAFAST Reglage loi d'eau

    Bonsoir,

    Mets "Influence temp. ambiante" sur "Décalage" ou "Thermostat" (a tester ce qui fonctionne le mieux dans ton cas) et cela devrait régler ton problème.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Panne chaudiere themafast c25
    Par invite1656c545 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/10/2018, 11h06
  2. [Thermique] Chaudière THEMAFAST C25
    Par inviteb46c0162 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/09/2018, 07h21
  3. aide pour réglage Saunier Duval themafast v25
    Par inviteadd93762 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2017, 18h18
  4. [Thermique] Pression chaudière saunier duval Themafast
    Par invitead64fbb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/11/2017, 10h49
  5. [Thermique] Code erreur F15 SD Themafast
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 18/12/2015, 19h52
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...