    Bonjour les futuristes!

    J'ai installé il y a quelques années un conduit de cheminée de 180mm avec la partie intérieure en acier 2mm et la partie extérieure en inox isolé pour un poêle de sortie 150mm. (+- 2m et 3m de conduit)

    Depuis quelques mois, j'ai changé le poêle par un bouilleur (poêle hydro) avec une puissance moindre et par conséquent une sortie de fumée en 130mm.
    Début novembre après 2 mois de chauffe globalement, j'ai eu des énormes problèmes de refoulement des fumées dans la maison... J'ai démonté la sortie de fumée + conduit et gros problème, un énorme bouchon de bistre et Cie.
    J'ai tout nettoyé et mis cela sur le compte d'un bois un peu humide et le fait que je brule pas mal de chutes de résineux...

    Mais c'est n'est pas cela car j'ai de nouveau un problème de refoulement et je suis sur qu'il y a de nouveau un bouchon de bistre.
    J'en viens donc à la conclusion que le conduit de 180mm est trop large, qu'il ne chauffe pas les fumées et plus grave que la fumée condense dans le conduit d’où le bistre.

    Plusieurs solutions s'offrent à moi:
    > Changer l'ensemble des conduits par un conduit en 130mm mais c'est +- 1500e
    > Changer uniquement le conduit en acier 2mm par un conduit en 130mm mais je ne sais pas si ça va vraiment avoir une influence
    > Tuber le conduit existant par un flexible simple paroi inox, Qu'en dit le DTU???

    Et vous qu'en pensez-vous??? sachant que je commence à ressentir le froid...

    Merci d'avance la communauté.

    Guillaume

  2. #2
    yaadno

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    bjr:veuillez donner qq précisions svp
    le poele:Puissance,H du conduit depuis la sortie;sortie dessus ou AR?
    le bouilleur:Puissance, """"" """" ;est-il prévu pour marche continue?
    Fonctionnez-vous souvent à allure réduite?
    J'ai installé il y a quelques années un conduit de cheminée de 180mm avec la partie intérieure en acier 2mm et la partie extérieure en inox isolé pour un poêle de sortie 150mm. (+- 2m et 3m de conduit)
    J'en viens donc à la conclusion que le conduit de 180mm est trop large, q
    finalement,ce conduit isolé a quels diamètres?
    cdlt

  3. #3
    invite40271050

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Bigre de bigre un conduit acier galva de...2mm d'épaisseur.
    Voilà du solide !!
    En dehors de cela on ne sait STTRICTEMENT rien sur la longueur totale de ce conduit et de combien
    il dépasse le faite de la toiture ??
    A+

  4. #4
    Dokcamus

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Bonjour Yaadnos et F6bes,

    Puissance du poêle actuel 11kW avec 3 en rayonnement et 8 sur l'eau. (Nordica Thermorossella DSA 4.0 )
    Sortie par le dessus avec 2.20m de conduit en diam 180mm acier 2mm pour la partie à l'intérieur de la maison
    et 3m en inox double paroi isolée en diam 180mm pour la partie extérieure de la maison ( en gros 2.5m en dépassée et 50cm dans l'épaisseur du toit)

    Le poêle précédent était un invicta 12kW ( pas bouilleur ) avec une sortie sur le dessus en 150mm. J'avais mis un raccord 150 à 180 directement en sortie.
    J'avais pas de problème de tirage avec ce poêle.

    Je ne fais que de vrai flambée parce que 11kW avec -2 la nuit c'est un peu juste...

    Au plaisir de vous lire.

    Guillaume

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    yaadno

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Pour la Puissance c'est sensiblement la même;
    Le conduit fait au moins 5m total et est isolé en partie haute>pas de pb en vue;le raccordement est >à 2m;
    La sortie des fumées est par le dessus>favorable
    Possibilités de pb:
    -l'isolant est naze>peu probable
    _le conduit présente + de 2 dévoiements à 45°
    _le diamètre de sortie poele est de 130mm;passer à 180 direct n'est pas faforable même si l'augmentation reste dans les normes;
    valait mieux faire un raccordement en 130/139 et en haut passer à 180mm;
    cdlt

  7. #6
    Dokcamus

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Oui voilà je suis content qu'on imagine la même solution et qu'on a la même logique.
    Puissance équivalente même si les sorties de fumées présentent un diam différent entre les 2 poêles.
    J'ai aucun dévoiement, le conduit monte droit.
    Le poêle est neuf donc l'isolant aussi.

    Par contre, pour le poêle Invicta, j'avais juste un pare-flamme que je pouvais enlever pour ramoner jusqu'en bas et sur le poêle bouilleur, le cheminement des fumée est très différent.
    J'arrive pas trop à me représenter comment elles circulent....

    Du coup, j'ai aussi imaginé cette solution de réduire le diamètre pour la partie basse du conduit.
    Est-ce que sur 2ml cela aura une incidence? c'est bien ce que je me demande...

    Hier en démontant le conduit, j'ai constaté que c'est la partie supérieure du conduit qui est la plus bistrée.

    Question subsidiaire:
    Comment fait-on pour ramoner un conduit qui ne débouche pas directement à l'intérieur du poêle? faut-il prévoir un T en sortie de fumée? Passer l'aspirateur depuis le haut?

    Merci,

    Guillaume

  8. #7
    invite40271050

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Fait nous VOIR ton poéle et son conduit.
    Il débouche OU ton conduit sur le poéle (y a un coude, comment c'est agencé ?)
    A+

  9. #8
    Dokcamus

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Je mets quelques photos pour vous montrer comment fonctionne la circulation des fumées + vue générale du conduit + poêle..
    Sur la photo qui finit en 33, on voit la sortie conduit ( plus petit diamètre ), le gros c'est pour poser la bouilloire. On retrouve la config sur la photo 48.
    En gros, la fumée arrive par le devant du poêle par 2 petites entrées devant la découpe de la bouilloire et ça passe entre la plaque en alu du bas et la plaque en fonte du haut.
    Il y a un espace de 10mm +- et ça rejoint le conduit de fumée

    merci
    Images attachées Images attachées

  10. #9
    yaadno

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Après un mois de chauffe,impressionnant!si tu es certain d'avoir du bois sec,
    je pense qu'il faut vérifier l'entrée d'air pour voir si obstruée partiellement(pas de prise exter?) nettoyer comme il faut, puis contrôler la dépression qui devrait être de 12Pa min;
    cdlt
    Dernière modification par yaadno ; 19/12/2024 à 17h14.

  11. #10
    Dokcamus

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Les photos datent de mon 1er démontage donc il y avait plus ou - 4 mois de chauffe.
    Hier quand j'ai démonté, il y a en avait moins mais c'était quand même obstrué au niveau des petits passages de fumée.
    et il y avait un peu de bistre au droit du conduit de cheminée. moins que sur les photos quand même.

    Je vais penser à vérifier l'entrée d'air mais je me demande ou elle débouche à l'intérieur du poêle. Est-ce que c'est au niveau de la plaque perforée en fond de poêle?
    Comment peut-on mesurer cette dépression?

  12. #11
    Dokcamus

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    et précision, je brule du bois sec mais pas mal de résineux bien vieux qui est le reste de l'ancienne charpente... rien ne se crée rien ne se perd mais tout s'obstrue

  13. #12
    yaadno

    Re : Tubage Flexible poêle dans tubage acier 2mm

    Comment peut-on mesurer cette dépression?
    Avec un déprimomètre;voir chez les chauffagistes qui font poeles /chaudières bois;(l'appareil est cher)

Discussions similaires

  1. Tubage isolé flexible dans boisseau existant
    Par Befa612 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2024, 10h53
  2. Est il possible de tuber un tubage existant de 180 avec un tubage flexible inox de 80 ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 31/10/2014, 12h58
  3. Poele à bois - problème d'installation du tubage flexible
    Par invitebb14edc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/12/2013, 21h27
  4. Tubage flexible isolé ou double peau dans conduit ancien...
    Par invite63d295f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/10/2012, 10h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...