Bypass sur sondes géothermiques existantes
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Bypass sur sondes géothermiques existantes



  1. #1
    Tapamilastiko

    Question Bypass sur sondes géothermiques existantes


    ------

    Bonjour à tous,

    je possède une PAC eau/eau ARTKTEOS GEOTWIN HT Bi 28 en triphasé avec production d'eau chaude via un ballon thermodynamique géré par la PAC. j'ai 2 sondes verticales de 100m chacune.

    Ma ventilation est actuellement gérée par une VMC simple flux que je souhaite remplacer par une VMI. Pourquoi une VMI et pas une double flux, la raison principale et que je suis en Auvergne et j'ai du RADON. Ma maison possède un sous sol et un étage donc la double flux est également complexe à installer sans rentrer dans de gros gros travaux et avoir plein de pertes de charge. J'ai également installé un insert à bois et même si la prise d'air frais se fait dehors directement, lors du rechargement, sans compter mas hotte de cuisine qui extrait à l'exterieur, bref la VMI sera une meilleure alliée selon moi.

    Donc l'idée est de faire une VMI DIY avec un moteur type TD500/150 et un réseau d'insufflation qui va bien avec gestion domotique via Home Assistant pour insuffler en fonction de la qualité de l'air intérieur (PM2.5, CO2, radon, humidité COV et extérieur (PM2.5 et PM10 etc) et aussi pouvoir sur-ventiler l'été en cas de grosses chaleurs.
    Jusque là ça ne me fait pas trop peur.

    là où j'ai besoin d'avis c'est que je veux coupler ma VMI à mes sondes verticales afin de préchauffer l'air l'hivers et aussi de le refroidir l'été (actuellement ma géothermie ne me sert à rien l'été et c'est bien dommage).

    J'aimerai mettre un échangeur Eau/air type HELIOS SEWT-W44 afin de prélever les calories de mes sondes glycolées en faisant un bypass sur ces dernières. Mon problème c'est que je ne veux pas mettre le bousin dans le fonctionnement de ma PAC et qu'autant la plomberie en soit ne me fait pas peur quand c'est de l'eau, mais avec le glycol j'ai beaucoup plus d'appréhension (bulle d'air, remise en pression....) . J'ai contacté 3 pro dont l'installateur de ma PAC mais pas de retour ou pas le temps etc (ils préfèrent installer des clim'). Je pense donc faire le raccordement de l'HELIOS SEWT-W44 moi même, louer une pompe pour le glycol et refaire la pression dans le réseau après travaux.

    L'idée serait de faire un bypasse sur lequel il y aurait une vanne de régulation de débit pour limiter le debit qui irait dans le bypass au stricte nécessaire, et un circulateur dédié au bypass couplé à a un relais ampèremétrique branché au circulateur de la PAC afin que le circulateur du bypass se coupe quand celui de la PAC se déclenche (priorité à la PAC et à son propre circulateur).

    L'hivres, les cycles de ma PAC durent environ 15minutes toutes les heures.

    Je vous mets en PJ un schéma de mon installation actuelle et un schéma de ce que je projette d'installer.

    J'aimerai l'avis de personnes avertis avant de me lancer, d'acheter le matériel et aussi sur le risque de mettre de l'air dans le réseau glycolé lors des travaux ou d'éventuels problèmes sur la pac que cela pourrait générer..?

    Merci d'avance aux personnes qui prendrons le temps de me lire et de m'aider dans ma réflexion.

    projet VMI - HELIOS.pnginstallation actuelle.png

    -----
        

  2. #2
    bobflux

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    Donc l'idée est de faire une VMI® DIY avec un moteur type TD500/150
    Pourquoi pas une VMC standard montée à l'envers ? Je me demande si ça serait plus silencieux ou pas...

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    et un réseau d'insufflation qui va bien
    Pense à isoler les gaines car l'hiver elles sont fraîches et si elles sont à l'intérieur, la surface extérieure froide d'une gaine non isolée attire donc la condensation

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    avec gestion domotique via Home Assistant pour insuffler en fonction de la qualité de l'air intérieur (PM2.5, CO2, radon, humidité COV et extérieur (PM2.5 et PM10 etc) et aussi pouvoir sur-ventiler l'été en cas de grosses chaleurs.
    Jusque là ça ne me fait pas trop peur.
    Si tu trouves un registre motorisé de qualité correcte pour un prix décent, ça m'intéresse.

    Note qu'une VMC/VMI c'est 100-200 m3/h, une surventilation nocturne qui refroidit en été, c'est 3000-6000 m3/h. Ça passe pas dans des gaines.

    Ta VMI refroidira quasiment rien. Par contre mettre l'air à température peut apporter plus de confort (et éviter la condensation sur les gaines et sur le moteur VMI que tu as placé après l'échangeur).

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    là où j'ai besoin d'avis c'est que je veux coupler ma VMI® à mes sondes verticales afin de préchauffer l'air l'hivers et aussi de le refroidir l'été (actuellement ma géothermie ne me sert à rien l'été et c'est bien dommage).
    La PAC est pas réversible ?

    Elle est inverter ou pas ?

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    HELIOS SEWT-W44
    Très cher

    Perso je prendrais un ventilo convecteur 4 tubes sur leboncoin, ou deux en 2 tubes, de préférence avec moteur en panne pour le payer 1€, récup échangeur, rinçage, un jeu de tubes côté capteur géothermie/glycol pour refroidir en été, l'autre branché sur le circuit de chauffage (je suppose non glycolé) pour préchauffer l'air en été.

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    L'idée serait de faire un bypasse sur lequel il y aurait une vanne de régulation de débit pour limiter le debit qui irait dans le bypass au stricte nécessaire, et un circulateur dédié au bypass couplé à a un relais ampèremétrique branché au circulateur de la PAC afin que le circulateur du bypass se coupe quand celui de la PAC se déclenche (priorité à la PAC et à son propre circulateur).
    Sais tu que le circulateur GRUNDFOS ALPHA 1L, qu'on trouve neuf dans sa boîte sur leboncoin pour 100€, possède une entrée PWM pour télécommander le débit ainsi qu'un retour d'information ?... En plus il consomme très peu et il est hyper fiable.

    Avec ta géothermie tu pourrais aussi utiliser des ventilo convecteurs pour refroidir plus fort...

    Sur ton schéma, il y a trop de clapets anti retour, il suffit d'un seul par circuit, inutile d'en mettre deux en série.

    Le vase d'expansion n'est pas au bon endroit, il doit être sur le circuit capteur, à l'aspiration du circulateur, il ne faut pas modifier son raccordement. En tout cas il ne faut pas mettre le vase d'expansion derrière les vannes d'isolation en jaune sur ton dessin, sinon quand elles sont fermées, il ne sert plus à rien.

    Donc sur ton schéma, je vois les modifs suivantes :

    - Enlever un des deux clapets sur le circuit de l'échangeur
    - Remettre le vase d'expansion à sa place
    - Remplacer la vanne de régulation du débit par une commande PWM du circulateur

    Pour l'intervention avec le glycol, il faut fermer toutes les vannes d'arrêt : capteurs, vase d'expansion, etc. Dans l'idéal, on essaie d'isoler au maximum pour vidanger le minimum et laisser tout le reste en pression. Si la partie sur laquelle tu interviens est faite de tuyaux en cuivre, quand tu vidanges, la pression baissera très vite avec très peu de perte de liquide car ces tuyaux ne sont pas élastiques. Si tu fais ton raccord sur un point haut tu n'auras peut-être pas besoin de vidanger grand chose, et tu pourras remettre le liquide dedans avec un entonnoir, pas besoin de pompe.

    Par contre si il n'y a pas de vanne d'isolation sur le vase d'expansion, alors tout le liquide qui est dedans va sortir quand tu vas ouvrir...
        

  3. #3
    Tapamilastiko

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    Merci pour ton retour bobflux

    La PAC est pas réversible ?

    Elle est inverter ou pas ?
    => non , pas ma version et arkteos repondent pas bien au mail si t'es pas installateur

    Pense à isoler les gaines car l'hiver elles sont fraîches et si elles sont à l'intérieur, la surface extérieure froide d'une gaine non isolée attire donc la condensation
    => toutes les gaines seront isolées, de l'air extérieur à la batterie helios, de la batterie au caisson de répartition et du caisson de répartition aux bouches d'extraction. Les condensas, de l'air extérieur à la batterie sont évacués par l'helios.

    Pourquoi pas une VMC standard montée à l'envers ? Je me demande si ça serait plus silencieux ou pas...
    => un ventilo type TD 500/160, ne coute pas très cher, ne prend pas de place, consomme peu et il s'intègre entre 2 gaines, il y a 3 vitesses de 390 à 560m3/h. Moi il me faut 390 en ventilation normale pour respecter les normes de renouvellement de l'air. Les VMC avec ce débit sont en général plus chères. Avant le ventilo je mettrai un caisson pour filtre G7 pour filtrer les particules fines et pollen de l'air qui entre dans la maison.
    En cas de chaleur l'été, je la mettrais en en grande vitesse 24/24, pour le bruit j'aviserai à ce moment là (faut que je mette les bonnes taille de gaine, bien isoler phoniquement le caisson de répartition et je verrai si je dois ajouter des silencieux ou pas) mais même si on est loin des chiffres que tu as donné pour la ventilation nocturne, moi je pense plutôt à de la surventillation en continu, pas que nocturne car mes 200m de forage ne vont pas se réchauffer comme ça (ça va bien moins les solliciter que la PAC l'hivers).
    D'après la fiche HELIOS, par 32° en entrée, en sortie ça sort à 19.3 donc si je souffle en continu à 22-24° avec les pertes de charge etc, même si c'est pas une clim, je devrais quand même y trouver un gain niveau température. J'ai beaucoup d'inertie, le but c'est d'éviter que la maison se réchauffe l'été. Si j'ai 25-26° ça me va, j'en demande pas moins.
    l'hivers: entrée -7°, sortie 1.4° en réel ça sera peut etre 0 (mais j'ai pas -7 très souvent non plus)

    Si tu trouves un registre motorisé de qualité correcte pour un prix décent, ça m'intéresse
    alors au début c'est pas prévu, pour la raison que tu as indiquée, le tarif! et en plus je compte mettre 8 bouches d'insufflation donc ça chiffre vite, au début je vais gérer avec la taille des gaines en fonction des pièces et des bouches d'insufflation réglables manuellement


    Pour l'HELIOS, c'est effectivement pas donné, dans mon cas, un ami qui bosse dans une boite qui vend en partie ce type de matos peut me l'avoir à 1200€. C'est un coût mais apparemment c'est vraiment du bon matos dans ca conception. C'est fait pour fonctionner avec les puits canadien hydrauliques donc aux plages de température des forages et il colle parfaitement au débit qu'il me faut. Il y a la gestion des condensas etc et au moins j'ai les courbes de rendement par T° etc.
    J'avoue que je préfère un truc tout fait, propre, avec des valeurs fiables et exploitables que bricoler un truc (pourtant j'adore bricoler, mais plutôt le métal et le bois) sans avoir comment le dimensionner et l'efficacité finale.


    Sais tu que le circulateur GRUNDFOS ALPHA 1L, qu'on trouve neuf dans sa boîte sur leboncoin pour 100€, possède une entrée PWM pour télécommander le débit ainsi qu'un retour d'information ?... En plus il consomme très peu et il est hyper fiable
    => Merci pour l'info, je ne suis pas arrêté sur un modèle de circulateur pour l'instant mais ce que tu me dit m'intéresses bcp, je vais regarder ça car effectivement, enlever la vanne de régulation ça serait top et elle serait manuelle contrairement à ce que tu me proposes. Avec un petit ESP32 je devrais pouvoir la gérer via HA! top merci!!

    Sur ton schéma, il y a trop de clapets anti retour, il suffit d'un seul par circuit, inutile d'en mettre deux en série.
    => Ah ah c'est mon problème en général, je suis un peu du style "ceinture & bretelles", j'ai tellement peur de perturber ma PAC que je me suis dit qu'en mettre 1 à chaque bout c'était mieux lol mais des fois le mieux est l'ennemie du bien. Je vais donc t'écouter et en virer 2. C'est pour ce genre de chose que j'aurai voulu qu'un pro se déplace... (idéalement l'installateur de ma PAC)


    Le vase d'expansion n'est pas au bon endroit, il doit être sur le circuit capteur, à l'aspiration du circulateur, il ne faut pas modifier son raccordement. En tout cas il ne faut pas mettre le vase d'expansion derrière les vannes d'isolation en jaune sur ton dessin, sinon quand elles sont fermées, il ne sert plus à rien.
    c'est nôté alors je pense que je suis encore dans le ceinture/bretelles , car en fait j'ai déjà un vase d'expansion sur le réseau qui est dans mon caisson de PAC, je voulais en mettre un 2eme sur le bypass au plus près du 2eme circulateur car je doute qu'avec la PAC eteinte, celui intégré fasse pleinement son job mais là encore c'est peut être idiot, je vais mettre une photo de mon installation actuelle ça sera plus parlant!

    Pour l'intervention avec le glycol, il faut fermer toutes les vannes d'arrêt : capteurs, vase d'expansion, etc. Dans l'idéal, on essaie d'isoler au maximum pour vidanger le minimum et laisser tout le reste en pression. Si la partie sur laquelle tu interviens est faite de tuyaux en cuivre, quand tu vidanges, la pression baissera très vite avec très peu de perte de liquide car ces tuyaux ne sont pas élastiques. Si tu fais ton raccord sur un point haut tu n'auras peut-être pas besoin de vidanger grand chose, et tu pourras remettre le liquide dedans avec un entonnoir, pas besoin de pompe.

    Par contre si il n'y a pas de vanne d'isolation sur le vase d'expansion, alors tout le liquide qui est dedans va sortir quand tu vas ouvrir...
    j'ai 2 vannes pour isoler ma PAC, avec un coude à 90°avant la vanne et la PAC. Ce coude, je veux le remplacer par un Té (voir ma magnifique photo.....) pour mettre mon installation de batterie d'eau. Donc les vannes vont isoler le vase d'expansion qui est dans la PAC mais j'ai 2x2m de tuyau qui vont se vider (entre les vannes d'isolation de mes sondes et mon picage avec mes Té) + l'air que je vais injecter dans le réseau avec le montage de ma batterie, c'est ça qui me dérange car je vais forcément faire chuter la pression (qui est de 1.9bars). L'helios contient 1l d'eau, plus la partie tuyauterie et ce que je vais mettre parterre, va bien falloir y rajouter 5 bons litres je pense. J'ai vu que je pouvais louer une pompe mais pour les compresseurs de la PAC, ça risque rien si j'injecte de l'air?
    en dehors des sondes en PEHD, le reste de l'installation est faite en multicouche


    Avec ta géothermie tu pourrais aussi utiliser des ventilo convecteurs pour refroidir plus fort..
    => tu as quoi en tête? ma PAC n'étant pas réversible, tu ferais quel type de montage, directe ventilo convecteur/forage?
    Après l'idée c'est vraiment de ne pas dépasser les 25-26 dans la maison. Je demande pas moins, quand ça fait 35° dehors je déteste rentrer dans une maison où y'a 19..!
    Cet été avec les chaleurs à 40°, je suis monté au maxi à 30-31 dans la maison (l'inertie fait son travail 5-6 jours puis après c'est mort, ça devient même mon ennemie car j'arrive plus a refroidir), pas de clim', fenêtres bois simples vitrages 4mm et pas de volet..... Je suis en train de fabriquer mes nouvelles fenêtres (quand tu fais tout toi même, ça prend un peu de temps, pour ça que j'ai pas trop envi de bricoler une batterie maison), mes volets en chêne sont finis, il faudra "juste" que je les pose.

    Pour le reste la maison c'est 10cm de pierre/20cm de parpaing/75mm de laine de roche/5cm de brique plâtrière/1cm de platre. Y'a mieux mais y'a pire sachant qu'au fur et a mesure que je refais les pièces, j'ajoute 75 à 100MM d'isolant sur les murs et je traitre tous les ponts thermique en même temps.
    Donc je me dis qu'avec de nouvelles fenêtres aux normes actuelles, des volets, un peu plus d'isolation et mon système de puit canadien hydraulique avec batterie HELIOS, le tout domotisé, les 25-26° par grosse chaleur prolongée doivent être envisageables sans clim' l'été.

    Encore merci à toi

    Capture d’écran 2026-08-24 153752.png
    Capture d’écran 2026-08-24 154041.png
        

  4. #4
    bobflux

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    => Merci pour l'info, je ne suis pas arrêté sur un modèle de circulateur pour l'instant mais ce que tu me dit m'intéresses bcp, je vais regarder ça car effectivement, enlever la vanne de régulation ça serait top et elle serait manuelle contrairement à ce que tu me proposes. Avec un petit ESP32 je devrais pouvoir la gérer via HA! top merci!!
    Oui tout à fait. Lien sur la doc, Ctrl-F "PWM", il faut lui envoyer un signal en 5V, l'entrée est isolée. Il renvoie un PWM qui encode la vitesse avec des valeurs spéciales pour les erreurs. Il te faudra le câble avec le bon connecteur. C'est un des rares circulateurs avec modulation de vitesse sans devoir pour cela acheter un module optionnel genre modbus à 500€ ou bien un circulateur beaucoup trop gros pour une maison.

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    c'est nôté alors je pense que je suis encore dans le ceinture/bretelles , car en fait j'ai déjà un vase d'expansion sur le réseau qui est dans mon caisson de PAC, je voulais en mettre un 2eme sur le bypass au plus près du 2eme circulateur car je doute qu'avec la PAC eteinte, celui intégré fasse pleinement son job mais là encore c'est peut être idiot, je vais mettre une photo de mon installation actuelle ça sera plus parlant!
    Normalement même PAC éteinte il doit pas y avoir d'électrovanne qui le ferme, donc le vase d'expansion d'origine doit toujours être dans le circuit...


    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    pour les compresseurs de la PAC, ça risque rien si j'injecte de l'air?
    Non c'est bon c'est comme pour remplir le circuit, il doit y avoir un purgeur pour faire sortir l'air...

    Citation Envoyé par Tapamilastiko Voir le message
    => tu as quoi en tête? ma PAC n'étant pas réversible, tu ferais quel type de montage, directe ventilo convecteur/forage?
    Oui

    Mais les ventilo convecteurs, il faut pouvoir les caser... j'en ai acheté 7 sur leboncoin, une super affaire, mais ça fait 1m20 de large, 70cm de long, et 23cm d'épaisseur (chaque)

    Soit dit en passant avec ta VMI, tu peux aussi faire aspirer par le moteur un mélange d'air extérieur et d'air intérieur (moins chaud) pour pouvoir avoir le maximum de débit sur l'échangeur (moteur à fond) tout en faisant un peu de recyclage d'air intérieur. Peut-être que ça soufflera plus froid, ça dépend de la température de l'eau...


    Si t'as un chauffage par le sol, tu peux aussi le refroidir avec le forage, mais il faudra un échangeur à plaques pour ne pas mélanger le glycol côté capteur avec l'eau du chauffage. Avec des radiateurs, ça ne marche pas.

    Pour l'agencement du montage, je ne vois pas bien.
        

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Tapamilastiko

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    Pour l' ALPHA1 L, effectivement sur LBC, y'a du choix! super tuyau merci! un 25-60, ce qui doit se rapprocher de ce dont j'ai besoin en terme de debit, se trouve à 60€ en état neuf!
    à la base j'avais demandé à ARKTEOS si c'était possible de faire tourner le circulateur de la PAC sans déclencher les compresseurs mais mail envoyé début juin, relance etc et pas de rep. Quand je vois les options dans le menu maintenance, je peux le faire tourner en manuel mais je ne sais pas s'il y a un autre moyen "programmable" et si c'etait le cas est ce que pour autant ça circulerait bien dans le picage, j'en suis pas certain...
    Bref j'aime bien l'option de l'ALPHA1 L, ça me parle!

    J'ai des bons vieux radiateurs en fonte d'alu, pas de plancher chauffant sinon j'aurai pris une PAC avec l'option free cooling. Dans mon cas, j'ai pas l'option puis ça condenserait à fond!

    Normalement même PAC éteinte il doit pas y avoir d'électrovanne qui le ferme, donc le vase d'expansion d'origine doit toujours être dans le circuit..
    .

    je vais ouvrir ma PAC et regardé comment c'est foutu dedans, si pas d'électrovanne, alors pas besoin d'ajouter de vase d'expansion. Entre l'alpha L d'occas, la vanne de regulation de debit et le vase d'expension et les clapets anti retour en trop, ça fait deja quelques billets en moins!!

    Mais les ventilo convecteurs, il faut pouvoir les caser...
    oui effectivement, j'ai deja des radiateurs, ça en plus... mais bon on sait jamais ce qui me passer dans la tete dans la futur! tout est bon à prendre!

    Soit dit en passant avec ta VMI, tu peux aussi faire aspirer par le moteur un mélange d'air extérieur et d'air intérieur (moins chaud) pour pouvoir avoir le maximum de débit sur l'échangeur (moteur à fond) tout en faisant un peu de recyclage d'air intérieur. Peut-être que ça soufflera plus froid, ça dépend de la température de l'eau
    Pas idiot du tout, je garde l'idée! avec en condition: si air intérieur non pollué et plus frais que l'extérieur alors recylage et idem l'hivers avec condition inverse! Faut juste bien placer la bouche d'aspi intérieur pour avoir un bon balayage et du coup, la les registres motorisé sont de mise pour domotiser le bypass interieur exterieur.

    Peut-être que ça soufflera plus froid, ça dépend de la température de l'eau.
    .
    pour te donner une idée, la je viens de lancer la circulation dans mes forages en mode manuel, j'ai un débit en V90 de 4980l/h et une température de glycol à 14,5° après un été un peu chaud...
    En fin d'hivers la température est plus vers 12.5° ça vari peut à cette profondeur.

    merci pour ces echanges pleins de bonnes remarques/idée
        

  7. #6
    bobflux

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    5 m3/h ça doit être un gros circulateur qui doit consommer dans les 3-400W, donc un circulateur plus petit pour le free cooling est pertinent...

    Concernant le circulateur, le premier chiffre c'est le diamètre du raccord, le second c'est la hauteur mano maximum (60 = 6m = 0.6 bar), le dernier c'est la longueur en mm entre les deux raccords.

    Avec 12-14°C y a moyen de bien rafraîchir.
        

  8. #7
    Tapamilastiko

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    oui effectivement même si c'était faisable ça ne serait pas le bon plan niveau conso elec! Nom : IMG_1980.JPG
Affichages : 51
Taille : 710,6 Ko

    j'ai ouvert ma PAC, je ne vois rien de spécial qui pourrait "contrôler" le vase d'expension

    par contre pour changer les 2 coudes à 90 pour mettre des Tés, ça va etre marrant, ce ne sont pas des vannes à écrou libre donc si je veux garder la pression dans la pac, je vais devoir dévisser les coudes en le faisant tourner sur eux même ...
    Vu que c'est le Plymouth qui arrive dessus, je devrais pouvoir dégager le coude suffisamment mais bon des vannes à écrou libre d'un côté ça aurait été plus simple...
        

  9. #8
    bobflux

    Re : Bypass sur sondes géothermiques existantes

    Perso je couperais le plymouth dans un un endroit accessible et je ferais les raccords à cet endroit. Bien plus pratique que de travailler dans un espace de 10cm de large. Ça te coûtera 20€ de plus en raccords mais ça vaut le coup.

    Attention le plymouth est un peu élastique donc lors de la vidange il va se contracter légèrement à cause de la perte de pression et cracher plus d'eau que prévu.
        

Discussions similaires

  1. Volet roulant traditionnel sur fenêtres existantes
    Par BONISSEUR76 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 02/04/2024, 21h05
  2. sin(t) et le cos(t) seules fonctions périodiques existantes ??
    Par invite52085ec6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 10
    Dernier message: 28/01/2016, 16h14
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 23/09/2012, 13h55
  4. TPE pompes à chaleur géothermiques
    Par invitebfc971d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/01/2009, 21h26
  5. Isolation grenier avec plaques existantes ?
    Par invite7660de03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/01/2007, 18h42
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...