Resistance
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Resistance



  1. #1
    inviteb741f7e7

    Smile Resistance


    ------

    bonjour
    je recherche les formules de calcul pour savoir combien on mettre de tonnes sur un tube de diametre 219 ep 4 debout
    le but est de realisé une charpente pour poser un silo sureleve
    merci

    -----

  2. #2
    sitalgo

    Re : resistance

    B'soir,

    F = sigma.S
    Charge critique d'Euler (flambement) P = pi².E.I /(kL)²
    Prends k=1
    Pas oublier effet du vent et autres embrouilles.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  3. #3
    inviteb741f7e7

    Re : Resistance



    merci beaucoup pour ta reponse
    je suis novice dans les calculs de resistance mais je souhaites apprendre
    j aimerais juste savoir comment interpreter le resultat
    j ai trouvé 135,42
    je pense que se sont des da\n

    en attente des tes conseils


  4. #4
    sitalgo

    Re : Resistance

    Citation Envoyé par geronimo35 Voir le message
    j ai trouvé 135,42
    je pense que se sont des da\n
    Certainement pas. Selon la hauteur c'est le flambement qui va limiter, il y a donc les 2 calculs à faire. Envoie ce que tu as fait.
    C'est daN.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb741f7e7

    Re : Resistance

    j'ai un silo de 85 tonnes que je doit rehausser de 4,4ml
    je voudrais y mettre des pieds en tube de diametre 219 ep 4
    mon calcul est le suivant :
    p=[(3.1415^2)*210000*1265]/(1*4400)^2

    210000 est le module de young
    1265 est le moment d'inertie de flexion
    1=k
    4400 est la hauteur de mes poteaux en mm

    merci beaucoup pour tes conseils SITALGO

  7. #6
    sitalgo

    Re : Resistance

    Ton inertie n'est pas bonne.
    On trouve 283T pour le flambement et 43T pour la compression simple, le flambement n'est donc pas critique. Chaque poteau doit supporter 85/4=22T.

    Cependant il faut peut-être tenir compte de la longueur des poteaux déjà sous le silo ainsi que des effets du vents. Je te conseille d'aller voir un BET non pas pour la dimension des poteaux mais pour des contreventements qui assureraient la rigidité de l'ensemble.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

  8. #7
    inviteb741f7e7

    Re : Resistance

    je te remercie pour tes calculs

    j'aimerais connaitre ta facon de proceder

    comme je l'ai dit , je suis novice dans ce domaine mais j'aimerais bien perçéveré

    encore merci

  9. #8
    sitalgo

    Re : Resistance

    Formule de base :
    sigma = F/S ; contrainte = force/surface.

    Flambement, c'est la formule d'Euler.

    Pour la méthode, faut étudier la RdM, je ne peux rien dire d'autre, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et j'ai moi-même pas mal oublié.
    Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot.

Discussions similaires

  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 26/08/2007, 19h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/12/2006, 11h20
  3. Resistance