Bonjour,
Juste une question.
Une ligne H.T., possède 3 fils (ou un multiple), en l'occurrence les 3 phases.
En amont, comme en aval, il y a un transformateur.
Le neutre de ces transformateurs triphasés étant :
- soit virtuel, pour le cas de transformateurs couplés en triangle,
- soit existant mais isolé de la terre, pour le cas de transformateurs couplés en étoile
Le système composé :
- des 3 fils de phase
- du secondaire du transformateur amont
- du primaire du transformateur aval
est un système isolé de la terre
Ce système a donc un potentiel non fixé par rapport à la terre.
Son potentiel flotte librement par rapport à la terre.
On se retrouve donc dans une configuration de régime du neutre IT.
Dans ces conditions, quel risque y a t-il à toucher un seul des fils HT, même en étant lié à la terre ?
Merci d'avance.
############ supprimé : publicité. JPL, modérateur
-----