Bonjour,
Comment dimensionner une vanne trois voies dans ce cas là (chaudière 500kW ; voir image) ?
J'en ai besoin pour le travail et c'est flou pour moi. C'est pour cela que je viens ici. J'espère que vous pourrez me répondre.
Merci à vous.
-----

Bonjour,
Comment dimensionner une vanne trois voies dans ce cas là (chaudière 500kW ; voir image) ?
J'en ai besoin pour le travail et c'est flou pour moi. C'est pour cela que je viens ici. J'espère que vous pourrez me répondre.
Merci à vous.
Bonjour.
La pièce jointe n'est pas encore visible (il faut attendre qu'elle soit validée).
Mais la première chose à savoir pour dimensionner votre vanne est le débit maximum qu'elle doit réguler.
J'imagine que c'est pour l'eau chaude sanitaire d'un immeuble. Ce qui compte n'est pas la puissance de l'installation mais le nombre de gens qui remplissent la baignoire en même temps.
Au revoir.
Oui c'est pour un immeuble mais pour le chauffage.
Ma pièce jointe comporte la chaudière, le départ arrivant sur la vanne trois voie et la pompe derrière pour alimenter des radiateurs.
Dernière modification par pierot ; 10/04/2011 à 15h11.
Bonjour
C'est une vanne TOR ou de régulation ?
C'est une vanne de régulation (mélangeuse 3 voies).
Salut,
Tout comme la pompe et le diamètre de canalisation, elle doit permettre de laisser passer toute l'eau chaude de la chaudière en cas de besoin maximum avec le débit nécessaire pour permettre la puissance suffisante : P = Qm.c.ΔT
ΔT : écart maximum de température
c = 4186 j/Kg/K
Qm : débit massique en m³/s
en prévoyant une marge de sécurité.
Secondairement, elle pourra by-passer tout le débit en absence de demande.
Des éléments concrets : http://tgensti.pagesperso-orange.fr/cours/dv3v.pdf
@+![]()
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
Pour un dimensionnement rapide des pertes de charges, on prend en compte principalement celle de la chaudière ?
Je ne vois pas pourquoi : la pompe est du coté réseau, et non du coté chaudière.
En chauffage 100% interviennent les résistances à l'écoulement du réseau ET de la chaudière.
En by-passage, le réseau et le tube …
Les pertes de charges formalisent l'expression de la vitesse [H = K.V²/(2g)] tandis que la résistance à l'écoulement formalise le débit [H = Z.Qv²] …
@+![]()
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
Oui donc c'est les pdc de la chaudière dont on doit prendre en compte
Oui je recherche le DN
D'accord mais on me demande de le justifier.
Je voudrais bien le faire par des calculs mais sans rentrer non plus dans les détails, par exemples à l'aide d'abaques etc. mais il me manque toujours des données !
Bonjour,
Je voudrais bien voir sur un exemple :
Disons que j'ai une chaudière à condensation de 240 kW pour un régime 40/30°C, ce qui équivaut à 218.9 kW pour 75/60°C.
Mon débit traversant ma chaudière est de Q (l/h) = P (kcal/h) / T° (degré)
Données :
P = 218900 W /1.163 = 188 220 kcal
T° = 20°C
Soit : Q = 188 220 / 20 = 9411 l / h
Soit : 9.4 m^3 / h si je me trompe pas ^^
En ce qui concerne les pertes de charges pour le calcul du Kvs, on doit prendre en compte celles du réseau à débit variable. Sur ce réseau, la pertes de charge principale est celle de la chaudière.
D'après le catalogue constructeur, les pertes de charges côte" eau sont de :
14/7 pour delta T 10 K / delta T 15 K.
D'après l'abaque, et pour delta T de 20 °, je trouve 3 mbars, soit 0.003 bars ...
Soit un kvs de :
= 9.4 / RACINE (0.003)
= 170.9 ...
D'après l'abaque correspondant à ma vanne, le diamètre DN 50 a un kvs de 40 ....
Il y a un problème quelque part ...
Merci de vos réponses.