Vanne trois voie
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Vanne trois voie



  1. #1
    pierot

    Vanne trois voie


    ------

    Bonjour,

    Comment dimensionner une vanne trois voies dans ce cas là (chaudière 500kW ; voir image) ?

    J'en ai besoin pour le travail et c'est flou pour moi. C'est pour cela que je viens ici. J'espère que vous pourrez me répondre.

    Merci à vous.

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    LPFR

    Re : Vanne trois voie

    Bonjour.
    La pièce jointe n'est pas encore visible (il faut attendre qu'elle soit validée).
    Mais la première chose à savoir pour dimensionner votre vanne est le débit maximum qu'elle doit réguler.
    J'imagine que c'est pour l'eau chaude sanitaire d'un immeuble. Ce qui compte n'est pas la puissance de l'installation mais le nombre de gens qui remplissent la baignoire en même temps.
    Au revoir.

  3. #3
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    Oui c'est pour un immeuble mais pour le chauffage.

    Ma pièce jointe comporte la chaudière, le départ arrivant sur la vanne trois voie et la pompe derrière pour alimenter des radiateurs.
    Dernière modification par pierot ; 10/04/2011 à 14h11.

  4. #4
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Vanne trois voie

    Bonjour

    C'est une vanne TOR ou de régulation ?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    C'est une vanne de régulation (mélangeuse 3 voies).

  7. #6
    arrial

    Re : Vanne trois voie

    Salut,



    Tout comme la pompe et le diamètre de canalisation, elle doit permettre de laisser passer toute l'eau chaude de la chaudière en cas de besoin maximum avec le débit nécessaire pour permettre la puissance suffisante : P = Qm.c.ΔT
    ΔT : écart maximum de température
    c = 4186 j/Kg/K
    Qm : débit massique en m³/s
    en prévoyant une marge de sécurité.

    Secondairement, elle pourra by-passer tout le débit en absence de demande.

    Des éléments concrets : http://tgensti.pagesperso-orange.fr/cours/dv3v.pdf



    @+
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »

  8. #7
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    Pour un dimensionnement rapide des pertes de charges, on prend en compte principalement celle de la chaudière ?

  9. #8
    arrial

    Re : Vanne trois voie

    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    Pour un dimensionnement rapide des pertes de charges, on prend en compte principalement celle de la chaudière ?
    Je ne vois pas pourquoi : la pompe est du coté réseau, et non du coté chaudière.

    En chauffage 100% interviennent les résistances à l'écoulement du réseau ET de la chaudière.
    En by-passage, le réseau et le tube …

    Les pertes de charges formalisent l'expression de la vitesse [H = K.V²/(2g)] tandis que la résistance à l'écoulement formalise le débit [H = Z.Qv²] …


    @+
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »

  10. #9
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    Oui donc c'est les pdc de la chaudière dont on doit prendre en compte

  11. #10
    invite2313209787891133
    Invité

    Re : Vanne trois voie

    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    C'est une vanne de régulation (mélangeuse 3 voies).
    Si c'est une vanne de régulation alors il faut donner le DN, le kv et le type (linéaire, ouverture rapide...).

  12. #11
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    Oui je recherche le DN

  13. #12
    LPFR

    Re : Vanne trois voie

    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    Oui je recherche le DN
    Re.
    Ce doit être le même que celui de la pompe.
    A+

  14. #13
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    D'accord mais on me demande de le justifier.

    Je voudrais bien le faire par des calculs mais sans rentrer non plus dans les détails, par exemples à l'aide d'abaques etc. mais il me manque toujours des données !

  15. #14
    pierot

    Re : Vanne trois voie

    Bonjour,

    Je voudrais bien voir sur un exemple :

    Disons que j'ai une chaudière à condensation de 240 kW pour un régime 40/30°C, ce qui équivaut à 218.9 kW pour 75/60°C.

    Mon débit traversant ma chaudière est de Q (l/h) = P (kcal/h) / T° (degré)
    Données :
    P = 218900 W /1.163 = 188 220 kcal
    T° = 20°C
    Soit : Q = 188 220 / 20 = 9411 l / h
    Soit : 9.4 m^3 / h si je me trompe pas ^^

    En ce qui concerne les pertes de charges pour le calcul du Kvs, on doit prendre en compte celles du réseau à débit variable. Sur ce réseau, la pertes de charge principale est celle de la chaudière.
    D'après le catalogue constructeur, les pertes de charges côte" eau sont de :
    14/7 pour delta T 10 K / delta T 15 K.
    D'après l'abaque, et pour delta T de 20 °, je trouve 3 mbars, soit 0.003 bars ...

    Soit un kvs de :

    = 9.4 / RACINE (0.003)
    = 170.9 ...

    D'après l'abaque correspondant à ma vanne, le diamètre DN 50 a un kvs de 40 ....

    Il y a un problème quelque part ...

    Merci de vos réponses.

Discussions similaires

  1. [Blanc] Vanne trois voies Orkli
    Par invite0ff81493 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/03/2011, 09h04
  2. sonde vanne trois voie
    Par invite720bb666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 29/12/2009, 22h17
  3. quelle vanne trois voies ?
    Par pierub dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/04/2009, 21h16
  4. vanne trois voies
    Par inviteb833fcff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2008, 21h27
  5. [Thermique] Hydromotrix vanne trois voies
    Par ALBER dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2007, 23h09