intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 18 sur 18

intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé



  1. #1
    invite402e4a5a

    intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé


    ------

    bonjour
    j'ai un transformateur triphasé dont on a intervertit les bornes du seccondaires .
    on nous demande de calculer les tensions et trcaer le diagramme des tensions
    je ne sais pas par ou commencer!!
    Grand merci d'avance
    voici l'enoncé complet et la figure en pièce jointe
    Merci

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    f6bes

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    Bjr à toi,
    En attendant de voir ton schéma ( validation):
    Voir le décalage des phases les unes par rapport aux autres.
    Quel déphasage entre 1-2 , 2-3, 3-1 ?
    Que se passe t il si tu places 3 à la place de 2 ?
    Bonne journée

  3. #3
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    au début c'est 120 degré je pense
    et si on intervertit on aura un 240 quelque part??
    je ne sais pas..

  4. #4
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    bonjour
    si H1 H2 et H3 les borne de haute tension et X1 X2 et X3 les bores de basse tension,
    EH1 H2 ET EN AVANCE DE 30 DEGRE SUR EX1 X2
    EH2 H2 ET EN AVANCE DE 30 DEGRE SUR EX2 X3
    EH3 H3 ET EN AVANCE DE 30 DEGRE SUR EX3 X1
    APRES AVOIR INTERVERTIR ON AURA :
    EH1 H2 ET EN AVANCE DE 60 DEGRE SUR EX1 X2
    est ce que c'est correct??
    et les autre comment ça va etre??

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    j'attends toujours votre aide!!

  7. #6
    obi76

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    un peu de patience, les gens ne sont pas nécessairement collés devant leur écran à attendre des questions...
    \o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/

  8. #7
    invitee0b658bd

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    Bonjour,
    il me semble que tu n'as toujours pas répondu à la question numero 1
    cela me semble eimportant avant d'attaquer la suite
    fred

  9. #8
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    oui je ne n'ai pas compris comment repondre à cette question..est ce que le dephasage c'est le seul qui change et les amplitudes des tensions reste la même??

  10. #9
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    1-2 c'est -600v // 600v
    2-3 c'est 600v // 600v
    3-1 c'est -600v // 600v
    est ce que c'est juste??

  11. #10
    invitee0b658bd

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    bonjour,
    ton voltemetre alternatif à un signe - ?
    fred

  12. #11
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    je ne sais pas, je repond seulement l'exercice je n'ai jamis fais le tp
    est ce que les tensions que l'ai trouvé sont correct??

  13. #12
    obi76

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    on va tourner la question autrement : à ton avis, ton voltmètre peut-t-il avoir un signe - lorsqu'il affiche une tension alternative ?
    \o\ \o\ Dunning-Kruger encore vainqueur ! /o/ /o/

  14. #13
    invitee0b658bd

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    Bonsoir
    une valeur negative quand on mesure une tension qui oscille en permanence a t'elle un sens ?
    fred

  15. #14
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    non il n'affiche pas le signe moins
    donc il affiche la valeur de 600v//600v pour les trois 1-2 2-3 et 3-1

  16. #15
    invitee0b658bd

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    Oui, c'est cela
    maintenant il te faut determiner les phases
    fred

  17. #16
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    Apres avoir intervertir on aura :
    Eh1 h2 et en avance de 60 degre sur ex1 x2

    eh2 h3 et en avance de 30 degre sur ex1 x2

    eh3 h1 et en avance de 30 degre sur ex1 x2

  18. #17
    invitee0b658bd

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    bonsoir,
    eh2 h3 et en avance de 30 degre sur ex1 x2

    eh3 h1 et en avance de 30 degre sur ex1 x2
    il me semble qu'il y a une incoherence
    tu te retrouves avec deux tensions qui ont la même phase j'ai du mal à y croire.
    le plus simple est de redessiner le diagramme vectoriel en faisant tourner de 180 ° la tension qui est inversée
    fred

  19. #18
    invite402e4a5a

    Re : intervertir les bornes du seccondaire d'un transformateur triphasé

    voila , je pense que maintenant c'est correct :
    XXX EN PJ SVP XXX
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par obi76 ; 08/06/2011 à 07h49.

Discussions similaires

  1. transformateur triphasé-monophasé
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Réponses: 12
    Dernier message: 05/01/2011, 14h24
  2. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/10/2010, 23h14
  3. Transformateur triphasé.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/06/2010, 19h16
  4. transformateur triphasé
    Par invitee3b5cffc dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 23/03/2010, 08h32
  5. plaque signalétique de transformateur triphasé
    Par invite3ab80fcd dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2007, 18h31