    Bonsoir,

    je voudrais calculé le débit de réfrigérant dans une pompe à chaleur (alimentant un plancher chauffant)
    Je connais les enthalpies des différents points du cycle et je sais que le besoin en chauffage est de 30 kW.

    Mon problème est que je ne sais pas si pour calculer le débit du réfrigérant, je dois utiliser les enthalpies d'entrée et sortie du condenseur ou de l'évaporateur.

    Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais bien contente.

    Merci d'avance

    Bonne soirée!

    -----

  2. #2
    Tifoc

    Re : débit de réfrigérant Pompe à Chaleur

    Bonsoir,

    Du condenseur (l'évaporateur serait pour une clim).

  3. #3
    aurk

    Re : débit de réfrigérant Pompe à Chaleur

    ok. merci!

    Juste une autre petite question: j'ai comme point:
    2 qui me donne la température de refoulement,
    3 à saturation (x=100%)
    4 à x=0%
    5 après sous-refroidissement.

    Du coup, j'utilise les enthalpies de 3 et 4 où 2 et 5?
    Je suppose que ça dépend aussi si le sous-refroidissement à lieu à l'intérieur ou en sortie du consenseur?

  4. #4
    Tifoc

    Re : débit de réfrigérant Pompe à Chaleur

    Bonjour,

    2-5

    Bons calculs,

    Ceci était la réponse la plus courte de ma carrière ! Comme quoi quand la question est claire, la réponse est facile

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    aurk

    Re : débit de réfrigérant Pompe à Chaleur


    Merci!!!

Discussions similaires

  1. Débit de chaleur, puissance, pertes de chaleur & Co.
    Par Kanabeach1704 dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2018, 21h58
  2. Debit de pompe centrifuge
    Par COBOLMA dans le forum Technologies
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/10/2014, 01h22
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 15h52