J'espère que tt va bien chez vous.
Je suis en train d'étudier un bâtiment industriel avec monorail pr palan de capacite 2000 daN , et j'aimerais bien savoir la méthode de calcul des poutres selon RCM66.
²
Merci !
-----
25/06/2013, 17h24
#2
Jaunin
Animateur Technologies et Bricolage
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 383
Re : charge roulante
Bonjour, Safo-666,
Pourriez-vous, m'en dire plus sur RCM66.
Avez-vous aussi des résultats de calculs à nous montrer.
Cordialement.
Jaunin__
25/06/2013, 19h18
#3
invite5469f1f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : charge roulante
Bonsoir;
O'ps "CM66" Les Règles CM 66 concernent essentiellement les structures à barres constituées à partir de pièces simples ou composées en profils laminés. Fondées sur le seul comportement élastique de l'acier, elles ramènent les calculs de contraintes à une contrainte de référence, dite contrainte de ruine, qui est la limite d'élasticité de l'acier utilisé.
mean CM 66
MERCI
01/07/2013, 09h53
#4
invite5469f1f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : charge roulante
Svp je veux une reponse urgent !!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/07/2013, 20h07
#5
Jaunin
Animateur Technologies et Bricolage
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 383
Re : charge roulante
Bonjour, SAfo-666,
Peut être quelque liens pour vous aider.
Cordialement.
Jaunin__
Bonjour, SAfo-666,
Si on calcule votre IPE 270 sous une charge de 20'000 [N], il faudra aussi connaître la surface d'appui, on a une flèche de 0.7 [mm]
avec une contrainte sous la charge de 45 [MPa].
Maintenant, il faut étudier les écrous qui retiennent votre poutre.
Cordialement.
Jaunin__