Electricité résaux triphasés
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Electricité résaux triphasés



  1. #1
    mohai6

    Electricité résaux triphasés


    ------

    Bonjours à tous, voila j'ai un petit soucis, en électricité je doit faire un exercice sur les réseaux triphasé, mais je connais très mal les réseaux tri, et je n'es pas eu de cours le prof étant absent.. j'ai essayer de regarder sur internet les formules mais j'ai du mal.

    J'ai fait la question 1 sans soucis , la 2 avec du mal et arrivé à la 3 je bloque complet. Si une âme charitable pouvais m'aider je lui en serais très reconnaissant.

    Merci beaucoup

    Nom : WIN_20140919_180338.JPG
Affichages : 77
Taille : 145,2 Ko

    -----

  2. #2
    mohai6

    Re : Eléctricité résaux triphasé.

    Ma réponse à la première question faite sur l'ordi ci dessous

    Nom : dm elec.jpg
Affichages : 54
Taille : 92,4 Ko

    La deuxième : 13,63A pour les ampoule, 21,93A pour le four , et les moteur j'ai pas trouver je pense que c'est i=p/(v×√3)

  3. #3
    Antoane
    Responsable technique

    Re : Eléctricité résaux triphasé.

    Bonjour,
    Schéma ok.
    Donne le détail de tes calculs, ca nous évitera de tout refaire
    N'oublie pas de prendre en compte le rendement des moteurs (on donne la puissance mécanique) et le cos(\phi).

    3/ Tu sais ce qu'est un facteur de puissance ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_de_puissance
    Dernière modification par Antoane ; 21/09/2014 à 10h45.
    Deux pattes c'est une diode, trois pattes c'est un transistor, quatre pattes c'est une vache.

  4. #4
    mohai6

    Re : Electricité résaux triphasés

    Pas de soucis. Je vais tout mettre. Je pense etre arriver a trouvé la solution d'ailleurs mais j'aimerais bien une confirmation je suis pas sur de moi.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    mohai6

    Re : Electricité résaux triphasés

    2)
    Moteur :
    η=pu/pa
    10kw = 12,5KW pa
    Q=Ptan(cos^-1*0,85)
    Q=12500tan(cos-1*0,85) = 7,746VAR

    Donc S=√p^2+q^2
    S=216,25^1/2=14,70KVA
    Maintenant que j’ai les puissance moteur
    I=14700/V3*380=22,33A

    Le four : I=U/R
    I=380/30=12,66A et I=JV3= 21,93A

    Les ampoules : I=P/U
    I=3000/220=13,63A
    Ensuite les courant aditioné font = 57,89A
    Mais je ne suis pas sur du tout.

Discussions similaires

  1. module tec 605(resaux et teleinformatique)
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  2. oral resaux cpl maison
    Par invite5054cfb3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/09/2007, 19h40
  3. resaux FM
    Par sofiene2005 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2007, 06h21
  4. Resaux par prise electrique
    Par Eliès dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 4
    Dernier message: 28/06/2005, 18h24
  5. resaux
    Par invite695146e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 7
    Dernier message: 17/03/2005, 22h54