Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF



  1. #1
    Yvan_Delaserge

    Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF


    ------

    Bonjour,

    Connaît-on la précision de l'angle de phase du courant triphasé fourni par EDF?
    1 degré entre 2 phases? Davantage??

    J'imagine que cela doit être variable en fonction des autres appareils (monophasés) branchés sur la même ligne, sur chacune des trois phases, et qui pour certains, introduisent un déphasage indésirable... Mais quelle est la norme à ne pas dépasser? Il doit y avoir une norme EDF...

    Je me pose la question en relation à une discussion sur un autre forum concernant un onduleur électronique permettant de produire du triphasé à partir d'un courant continu.

    Merci d'avance de vos lumières

    -----
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 19/07/2015 à 11h11.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)

  2. #2
    mach3
    Modérateur

    Re : précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    il y a 120° entre chaque phase dans le triphasé.

    m@ch3
    Never feed the troll after midnight!

  3. #3
    invitecaafce96

    Re : précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    Re,
    Par construction dans l'alternateur , et ce n'est pas près de changer ...

  4. #4
    LPFR

    Re : Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    Bonjour
    J’imagine que les phases ne sont jamais parfaitement équilibrées malgré les efforts et les automatismes.
    Dans ce cas, à la sortie d’un transformateur triphasé attaqué avec des phases légèrement déséquilibrées, est que phases à la sortie sont vraiment déphasées de pile 2pi/3 ? (C’est une question et non une affirmation)
    Au revoir.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Yvan_Delaserge

    Re : précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    Citation Envoyé par mach3 Voir le message
    il y a 120° entre chaque phase dans le triphasé.

    m@ch3
    Oui, bien entendu. Je me réfère à la précision de cet angle de 120 degrés. C'est 120 degrés plus ou moins combien? Il doit exister une norme.
    EDF s'engage à livrer l'énergie électrique sous une tension de 220 V + ou - 10 % (disons).
    Est-ce qu'il existe aussi une norme concernant l'écart par rapport à 120 degrés pour le triphasé?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)

  7. #6
    f6bes

    Re : Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    Bjr à tous,
    L'écart entre phase est de 120° par contruction MECANIQUE. (- ou+ suivant les tolérances....d'usinage).

    La question semble etre " le déphasage entre phase peut il " varier" SUIVANT les charges appliquées aux différentes phases
    et surtout suivant la NATURE de ces charges".
    Me semble qu'EDF fait la chasse aux APPAREILS introduisant TROP de "distorsions" ( en tous genres) sur son réseau.
    Je ne connais pas la quantification du ..TROP .
    Il est probbable que l'un dans l'autre ,tout cela soit à l'équilibre de ..l'utilisation.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2015 à 14h07.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.

  8. #7
    stefjm

    Re : Précision de l'angle de phase courant triphasé EDF

    Citation Envoyé par LPFR Voir le message
    Bonjour
    J’imagine que les phases ne sont jamais parfaitement équilibrées malgré les efforts et les automatismes.
    Dans ce cas, à la sortie d’un transformateur triphasé attaqué avec des phases légèrement déséquilibrées, est que phases à la sortie sont vraiment déphasées de pile 2pi/3 ? (C’est une question et non une affirmation)
    Au revoir.
    Bonjour,
    Tout système triphasé se décompose en la somme d'une composante homopolaire, d'un système tri direct et d'un système tri inverse.
    Ce sont les composantes symétriques de Fortescue.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transf...n_de_Fortescue

    Par contre, j'ignore quelles sont les tolérances EDF.

    Cordialement.
    Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».

Discussions similaires

  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  2. Triphasé : Mesure de la puissance par phase
    Par fca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/07/2012, 21h34
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2011, 17h11
  4. Petite précision sur la Phase en regime sinusoïdale ?
    Par invite4679d287 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2009, 17h07
  5. Réseau triphasé et testeur de phase
    Par invitea81e042b dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 07/08/2008, 08h41