Bonjour, j'ai toujours un doute que le choix des disjoncteurs magnétothermique tétra (je protège mes 3 phases et le neutre)...je m'explique si j'ai un départ 400V tétra pour protéger des résistances en mono 230V, dois-je calibrer mon disjoncteur par rapport à la puissance que j'ai sur une phase ou par rapport à ma puissance totale ? du coup quelle formule appliquée P=UI√3 ou P=UI ? et comment ça se passe pour la protection du neutre ?
Merci d'avance pour votre aide.
-----