Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale



  1. #1
    invitef27c47f9

    Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale


    ------

    Bonjour : )

    Je suis actuellement en train de dimensionner un échangeur Eau/Air.

    Il s'agit d'une batterie d'eau froide (alimenté en 6°/12°C).
    Cette batterie pourra être utilisée pour faire de la déshumidification.

    Ma question est la suivante : comment estimer la température minimum qui pourra être atteint par l'air avec ce régime d'eau ?

    Merci par avance pour votre aide dans ma démarche ; )

    Bonne soirée

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale

    Bjr à toi,
    T'as pas l'impression qu'il manque qq données pour faire une estimation ?
    Nature de l'échangeur , surface de transfert, vitesse de transfert etc...etc..
    Bonne journée

  3. #3
    RomVi

    Re : Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale

    Bonjour

    Il est possible de le calculer, mais généralement cette donnée est simplement indiquée dans la documentation de l'échangeur.

  4. #4
    invitef27c47f9

    Re : Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale

    Bonjour,

    Si le but était de vous demander d'effectuer le calcul, j'aurais bien entendu été plus exhaustif sur les données techniques, mais ce n'est pas le cas : )
    Je souhaitais seulement savoir si il y avais des "ordres de grandeur" à retenir pour pouvoir appréhender rapidement une infaisabilitée technique.

    Exemple :
    - avec un régime 6°C/12°C (température moyenne 9°C) -> Ecart maximum de 2°C pour un échangeur standard air/eau -> Difficile de descendre en dessous de 11°C.
    Les valeurs sont fausses, ceci est seulement un exemple d'estimation que j'aimerai appréhender, si cela est possible.

    Je vais également voir sur la documentation fournisseur.
    Merci
    Bonne journée

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    RomVi

    Re : Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale

    Il existe en effet une notion que l'on appelle "pincement", qui est d'environ 10°C minimum sur un échangeur air/eau à ailettes, c'est à dire que par exemple avec une eau à 10°C on pourra difficilement descendre l'air en dessous de 20°C, mais ce n'est pas forcément vrai si on s’écarte d'un mode de fonctionnement normal.

  7. #6
    invitef27c47f9

    Re : Echangeur Air/Eau : déterminer capacités maximale

    Super !
    Merci je vais me renseigner au sujet du "pincement".
    Merci pour la rapidité de votre retour !
    Bonne soirée

Discussions similaires

  1. remplacer un échangeur en cuivre par un échangeur inox
    Par invitef1fd1df1 dans le forum Technologies
    Réponses: 13
    Dernier message: 26/07/2012, 16h22
  2. [bibliothèque] Comment déterminer hauteur maximale?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 16/03/2012, 15h13
  3. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2004, 17h59