Dans un livre traitant du balancement hydraulique on peut lire le texte suivant :
-----------Debut de citation--------------
Prenons le cas d'une batterie d'eau refroidie de 2000 W, avec DT = 20 K. Sa perte de pression est de 6 kPa pour debit nécessaire 2000 x 0.86/20 = 86 l/h.
Si la pression différentielle disponible est de 32 kPa,
et les pertes de pression dans les accesoires et tuyauteries sont de 4 kPa, la difference 32 - 6 - 4 = 22 kPa,
doit etre absorbée par la vanne de regulation.
Un Kvs de 0.183 est necessaire.
Si le plus bas Kvs trouvé dans le catalogue d'un constructeur est de 0.25, le débit sera de 104 l/h au lieu des 86 l/h désiré.
-----------Fin de citation--------------
La question est la suivante :
Comment arrive t-on a calculer ce surdébit réel causé par un surdimensionnement de la vanne de régulation ?
Merci
-----