Bonjour,
Je suis en train de vérifier un complexe composé uniquement d'un panneau sandwich avec la méthode Glasertôle alu - épaisseur 0,6 mmLe panneau est imperméable, il faudrait donc renseigner une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau infinie.
isolant PUR - épaisseur 32 mm
tôle alu - épaisseur 0,6 mm
Seulement on est obligé de mettre une valeur finie. Ainsi, selon le calcul, la totalité de la vapeur d'eau migrerait à travers la paroi et le point de rosée se situerait dans l'isolant PUR.
En réalité le flux va rester bloqué contre la tôle côté intérieur.
D'où ma question : Quel calcul effectuer pour vérifier s'il y a une condensation côté intérieur du panneau sandwich ?
-----