Bonjour
Certains penserons que je suis peut être fou, mais je me pose une question.
J'ai une piscine hors sol de +- 8m3, afin de la chauffer j'ai acheté 100m de tuyau noir de 10mm intérieur que j'ai disposé sur le toit plat noir de ma pergola qui se trouve a coté de la piscine.
J'ai mis une pompe dans la piscine et le résultat est le suivant, en cas de soleil, j'ai un delta t de +- 6°, avec un débit de +- 3l/min soit 0.18m3/h
Si je me réfère a la formule P = qv × 1,16 × ΔT, j'ai une puissance de 0.18 x 1.16 x 6 = 1252 W.
C'est pas mal, mais ça ne suffit pas.
Donc ma question : Si j'augmente le diamètre du tuyau et que je passe en 20 (18 intérieur), je vais augmenté mon débit (je vais surement diminuer mon delta t) mais vais je au final augmenter ma puissance ?
Autre question, pour l'instant les 100m de tuyau sont disposé en boucle, au contact du toit plat noir, ca chauffe pas mal, mais si j'augmentait la hauteur de mon évacuation d'eau de ma toiture plate, cela permettrait d'avoir +- 2cm d'eau partout sur ma toiture et mes tuyaux baigner dedans et pourrait chauffer non plus par l'air chaud de la toiture mais par un contact eau qui doit mieux transmettre la chaleur a mes tuyaux
Les 2 cm d'eau serait j'imagine assez rapidement chauffer par le soleil qui tape sur ma toiture plate.
Que pensez vous de mon raisonnement ?
Merci a tous ceux qui savent calculer cela et me donner un avis critique sur mon projet.
Fatalbug
-----