Bonjour a tous,

j'ai l'intention d'ouvrir un mur et de le remplacer par un fer afin de supporter la charge de mon grenier qui sera un jour peut être aménagé.
Mon soucis est que je désire avoir la plus faible retombée!!
En partant de la somme des charges existantes et d'une charge d'exploitation de 150kg/m2, j'arrive a une charge totale d'environ 260kg/m2.
Ma poutre doit supporter 3400kg sur une longueur de 5.5m, en prenant un poids de poutre de 300kg max, elle doit donc tenir 3700kg ce qui fait alors P=6600N/m
En cherchant une flexion minimum je pars sur 1/800 ce qui me donne f=0.006875m
Je recherche alors I sup ou= PL^4/384Ef

I sup ou= 1089cm4 pour f=1/800

Pourquoi lorsque je prend les ref de fournisseurs un heb de 140 avec un I de 1509cm4 peut supporter a 5.5m que 3.8tonnes avec un f de1/200 alors qu'en calculant sa fleche je suis inferieur a un f de1/800?

merci par avance pour vos réponses parce que laaaa ca me rend dingue