Bonjour à tous,
J'ai une question :
Imaginons un réseau électrique urbain existant avec une arrivée HTA sur un poste transfo HTA/BT. Depuis ce poste transfo HTA/BT il y'a 5 départs BT.
Si le trnasfo existant à une puissance nominale par exemple de 50 kVA, et que les 5 départs BT sont dimensionnés pour du 9 kVA. Que se passe t'il si j'injecte par exemple 30kVA en production ENR sur ce meme transfo ?
Est ce que l'élec produite servira a alimenter prioritairement les consommateurs les liés a ce transfo ? (principe de l'elec qui va au plus court lorsqu'un différentiel de potentiel est créé)
Est ce bien possible sans modification du transfo ? On est d'accord que si chaque consommateur prend 9kVA en meme temps soit 45kVA, et que j'injecte 30kVA, le transfo ne devra pas "gérer" 75kVA mais fera bien passer les 30kVA produits vers les consommateurs, avec un soutirage des 15kVA manquants depuis la ligne HTA ?
Un gros merci d'avance
-----