g des pces des moteurs ainsi que les disjc et les calibre suivant:
90 kw......NS250N/H/L-MA ....220 A
130 KW....NS400N/H/L-MA ....320 A
45 KW .....NS100N/H/L-MA ...100 A
CE CHOIX EST IL JUSTIFIé ? merci
-----
11/11/2006, 15h32
#2
invite9b64b3e5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
222
Re : choi de disjoncteur
Salut.
Prenons des moteurs sous 400Volts, cos de 0.8 :
45KW donne I= 81.1A => NS100
90KW donne I= 162.4 A => NS200
130KW donne I=234.5 A => NS400
Pas de problèmes...
@+