    g des pces des moteurs ainsi que les disjc et les calibre suivant:
    90 kw......NS250N/H/L-MA ....220 A
    130 KW....NS400N/H/L-MA ....320 A
    45 KW .....NS100N/H/L-MA ...100 A

    CE CHOIX EST IL JUSTIFIé ? merci

    -----

  2. #2
    invite9b64b3e5

    Re : choi de disjoncteur

    Salut.
    Prenons des moteurs sous 400Volts, cos de 0.8 :
    45KW donne I= 81.1A => NS100
    90KW donne I= 162.4 A => NS200
    130KW donne I=234.5 A => NS400