couplage entre uun groupe électrogène et un transfo
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 11 sur 11

couplage entre uun groupe électrogène et un transfo



  1. #1
    saw2009

    couplage entre uun groupe électrogène et un transfo


    ------

    salut pour tous:
    On a un groupe électrogène de puissance 1000Kva (U=400v) on veut le coupler avec un transformateur élévateur pour atteindre une tension de 4160V.
    Quel est le puissance correspondant de cet transformateur ?

    merci pour votre réponse

    -----
    IF YOU WANT YOU CAN

  2. #2
    apzo11

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Bonjour,
    Couplage: ca veut dire quoi? Que tu le branches?

    Je trouve cette manipulation très dangereuse, en effet utiliser du 4000 volts sans connaître la réponse à ta question : c'est très dangereux et m'indique que tes connaissances ne sont pas suffisantes pour utiliser une tension si importante avec cette puissance.
    A moins que c'est un exercice théorique dont tu n'as pas bien recopié l'énoncé.
    apzo11

  3. #3
    f6bes

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Citation Envoyé par saw2009 Voir le message
    salut pour tous:
    On a un groupe électrogène de puissance 1000Kva (U=400v) on veut le coupler avec un transformateur élévateur pour atteindre une tension de 4160V.
    Quel est le puissance correspondant de cet transformateur ?

    merci pour votre réponse
    Bjr à toi ,
    Pas trés claire ta question
    A la limite la puissance APPLICABLE au transfo sera celle du GE.
    Tu peux appliquer moins de 1000 kVA à ton transfo.
    Question MAL formulée!
    A+

  4. #4
    saw2009

    Question Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Citation Envoyé par f6bes Voir le message
    Bjr à toi ,
    Pas trés claire ta question
    A la limite la puissance APPLICABLE au transfo sera celle du GE.
    Tu peux appliquer moins de 1000 kVA à ton transfo.
    Question MAL formulée!
    A+
    bonjour
    d'abord merci pour vos conseille
    Ensuit je suis vraiment désolé si j'ai mal proposé mon question en fait je ne suis pas excellent en français, de toute façons je vais essayer de reformuler mon demande:

    je veux juste faire une étude théorique sur le transport d'énergie.
    mon question est le suivant:
    la puissance de transformateur doit être égal, inférieur ou supérieur à la puissance de groupe électrogène ?
    IF YOU WANT YOU CAN

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    f6bes

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Bjr à toi,
    Ton groupe électrogéne POURRA fournir jusqu'à sa puissance MAXI. (si tu le lui demandes !!)
    Donc sur un groupe de 1000 kVA tu peux lui soutirer 10 kVA, 50 kva ou plus !! (jusqu'à 1000).
    Si tu lui en demandes PLUS, tu dépasses SES possibiltés.

    Chez toi si tu à un abonnement de 36 kVA , rien n'empéche d'utiliser une lampe ou un transfo de...............100 VA.
    Bien sur si tu veux demander PLUS de 36 kVA , là surviennent les problémes !

    Là c'est itou pareil.

    Quel RAPPORT avec un éventuel....transport d'énergie ??
    Faut pas tout mélanger.
    A+

    A+

  7. #6
    YBaCuO

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Bonjour,

    Il dispose d'un groupe électrogène de 1000 kVA sous 400 V. Il souhaite le raccorder à une installation 4 kV par l'intermédiaire d'un transformateur.

    Sa question: Comment dimensionner ce transformateur?
    800 kVA, 1000 kVA ou 1250 kVA?

    Personnellement je choisirais 1000 kVA.

  8. #7
    f6bes

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Bonjour,

    Il dispose d'un groupe électrogène de 1000 kVA sous 400 V. Il souhaite le raccorder à une installation 4 kV par l'intermédiaire d'un transformateur.

    Sa question: Comment dimensionner ce transformateur?
    800 kVA, 1000 kVA ou 1250 kVA?

    Personnellement je choisirais 1000 kVA.
    Bjr à toi,
    C'est tellement évident , qu'on peut se poser des......questions plus ..."métaphysiques" !!
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2010 à 11h37.

  9. #8
    saw2009

    Question Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Citation Envoyé par YBaCuO Voir le message
    Bonjour,

    Il dispose d'un groupe électrogène de 1000 kVA sous 400 V. Il souhaite le raccorder à une installation 4 kV par l'intermédiaire d'un transformateur.

    Sa question: Comment dimensionner ce transformateur?
    800 kVA, 1000 kVA ou 1250 kVA?

    Personnellement je choisirais 1000 kVA.
    slt

    justement c'est ça mon probleme, est ce qu'il y a une formule qui détermine la puissance du transfo dans ce cas ??
    si non sur quel base on choisi notre puissane de transformareur ??
    merci
    IF YOU WANT YOU CAN

  10. #9
    SK69202

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Bonjour.

    Sur un navire je me rappelle avoir entendu parler d'un problème "d'inductif" pour le couplage quand la puissance du tranfo avoisine celle du GE.
    C'est au moment où on applique la charge du transfo sur le GE qui c'est pas bon.

    @+
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  11. #10
    apzo11

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Bonjour,
    C'est sûr que si tu commutes 1000 KVA instantanément cela rique d'être chaud pour le transfo et la sortie électrique du GE.
    Bonjour,
    Dans son problème on ne sait pas la puissance qui sera utilisée sous 4000 volts. C'est cette puissance qui déterminera la puissance du transfo avec comme limite haute la puissance du GE.
    En pratique aussi un GE peut fournir un peu plus que 1000 KVA, il faut donc avoir entre les mains les notices techniques du GE et du transfo afin de bien vérifier les compatibilités en fonction de la température, du cos phi, des courants d'appel....
    apzo11

  12. #11
    f6bes

    Re : couplage entre uun groupe électrogène et un transfo

    Citation Envoyé par saw2009 Voir le message
    slt

    justement c'est ça mon probleme, est ce qu'il y a une formule qui détermine la puissance du transfo dans ce cas ??
    si non sur quel base on choisi notre puissane de transformareur ??
    merci
    Bjr à toi,
    Goto réponse #3!
    Juste un détail on évite si possible de "coupler" en CHARGE maximum.

    A+

Discussions similaires

  1. [Divers] groupe electrogene
    Par bricole46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/01/2010, 18h10
  2. Couplage de transfo
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 19/10/2009, 21h53
  3. groupe électrogène
    Par invitefb647ca6 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2009, 21h08
  4. Groupe electrogene
    Par invite2504f33c dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 11/09/2008, 07h26
  5. [Divers] Groupe Electrogene
    Par invite4f114c00 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 19/03/2008, 16h16
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.