Bonjour,
j'aimerais évaluer les performances d'un échangeur dans un ballon d'eau :
-tube en cuivre diam12mm (int 10)
-fluide caloporteur eau+glycol à 40%
-débit 2L/min
-température du fluide = 80°C
-température de l'eau dans le ballon : 18°C
On suppose que le fluide dans le ballon est immobile.
J'aimerais avoir des conseils sur la démarche que j'ai adoptée :
J'ai calculé le flux dégagé par mètre de conduite.
Pour cela, à partir des caractéristiques de l'eau glycolée j'ai calculé le coefficient d'échange surfacique par convection forcée h1, en fonction de Re, Nu
(Nu=0.023.Re^0.8.Pr^0.33)=>h1. J'applique ensuite une correction pour prendre en compte le fait que ma conduite est spiralée.
Ensuite j'ai le h2 (convection naturelle) grâce au Nu=0.53.(Gr.Pr)^0.25.
Le flux par rayonnement est négligeable en raison de la faible emissivité du cuivre.
Finalement j'obtient h1=3925W/(m2.K) et h2=1600W/(m2.K)
Enfin, en prenant en compte la conduction du cuivre, mon flux écangé par mètres de conduite est 3125W/m.
Ma question est la suivante: sachant que la température est censée decroître le long de mon échangeur, ma démarche est-elle la bonne. Car tous ces calculs reposent sur la température du fluide caloporteur en ENTREE de 80°C???
En fait j'ai un échangeur qui se résume à une conduite spiralée, et j'aimerais connâitre la chaleur qu'il transmet dans le ballon, et la température de l'eau glycolée à la sortie de l'échangeur. Ma démache est-elle la bonne??
Merci de votre aide!!
-----