Bonjour à toutes et à tous,
Je viens aujourd'hui vous demander conseil pour le ferraillage de massifs béton.
En exercice, je dois poser une machine de 40kN sur 4 massifs béton.
J'ai appliqué un coeff de sécu de 1.5 ce qui nous donne 60kN au total et donc 60/4=22.5kN par massif.
La charge est centrée sur chacun d'entre eux.

J'ai pris des massifs de 2m de hauteur pour arriver jusqu'au "bon sol" et de 50cm de largeur par 50cm.
Après quelques calculs, j'en suis arrivé à obtenir un ferraillage de :

* 8cm² pour mes armatures longitudinales (j'ai pris 4HA20 soit 12.57cm²)
* HA8 pour les armatures transversales (cadres) espacées de 30cm.
* Béton C30/35 résistance 30Mpa
* Acier Fe E500 résistance 500Mpa
* Enrobage 5cm car atmosphère agressive
* Résistance du sol 1.8 Mpa

Avec ces données je voulais savoir ce que vous pensiez de ce dimensionnement, est il trop juste, est il juste, est il amplement dimensionné?
J'aimerai avoir vos remarques, vos critiques et si jamais vos conseils pour dimensionner au plus juste ce type de massifs.

Merci d'avance
N'hésitez pas si vous souhaitez d'autres informations.

Hohenheim19