Blocs différentielle triphasé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Blocs différentielle triphasé



  1. #1
    invite9aa1a335

    Blocs différentielle triphasé


    ------

    Bonjour,

    Je vais essayer de m'exprimer clairement et sans ambiguité.

    Je suis étudiant en Bts électrotechnique et à la fin de mon diplôme on me demande de concevoir un projet.
    Je travaille en alternance dans une société maritime qui s'occupe des installations d'instrument de navigation sur des cargos,.. Bref, ce n'est pas le plus important.

    Mon projet est donc une plateforme de levage, on peut l'assimiler à un ascenseur, qui amène un camion avec son conteneur du pont garage au pont supérieur.
    Pour ce projet, Il y a donc un automate qui gère les entrées et les sorties, une centrale hydraulique ( et oui la plateforme soulève 70 tonnes), des capteurs de position, ect,ect

    Ma question est donc sur l'armoire de la centrale hydraulique, je voudrai protéger un moteur asynchrone triphasés de 75KW avec une intensité nominal de 123A.

    J'ai donc trouver mon bonheur et j'ai prit un disjoncteur NG125N, mais là j'ai un souci. Je voudrais associer un blocs différentielle Vigi mais je me demande vraiment l'utlité.. Ok!! Il détecte les courants de fuite mais je vient de m'apercevoir sur une documentation que les courant de fuite se détecte avec les phases et le neutre. Or dans mon installation il n'y a pas de neutre et encore moins de prise de terre (on est sur un bateau).

    Merci de me renseigner sur l'utilité du blocs différentielle parce que si je présente ce bloc alors qu'il n'ait d'aucune utilité je vais être beau..

    -----

  2. #2
    invitee05a3fcc

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Citation Envoyé par djfouad13 Voir le message
    mais je vient de m'apercevoir sur une documentation que les courant de fuite se détecte avec les phases et le neutre.
    Quelle documentation ?
    http://www.e-catalogue.schneider-ele...E4/E4FP110.pdf
    Tu es dans quel régime de neutre ?
    Par contre en cas de disjonction , que fait la charge , elle se casse la gueule ? et écrase un docker ?
    PS: la terre, c'est la masse métallique de ton bateau

  3. #3
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Non sur celle la page 2 en bas à gauche
    http://www.intersections.schneider-e...FFERENTIEL.pdf

    Et à mon avis, on est sur un régime IT et lorsqu'il y a une disjonction la plateforme ne bouge pas. Ensuite il faut la mettre à son emplacement initiale avec les commandes de secours pour commencer un nouveau cycle.

    Merci Daudet

  4. #4
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    En bas à droite, autant pour moi.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitee05a3fcc

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Pas trouvé ....
    Une copie écran ?

  7. #6
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Ok deux secondes

  8. #7
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Voici :

    Le Dispositif Différentiel Résiduel est un appareil de
    protection qui surveille le courant résiduel consécutif
    à la somme des courants vectoriels des conducteurs
    actifs. Par définition la somme des courants de
    l'ensemble des conducteurs (phases + neutre + terre)
    est nulle dans une distribution électrique.
    Le différentiel mesurant la somme des courants des
    conducteurs actifs (phase + neutre) détermine donc
    indirectement la valeur du courant de fuite à la terre.
    Images attachées Images attachées  

  9. #8
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Mias j'ai pas de neutre sur les schémas !!!

  10. #9
    invitee05a3fcc

    Re : Blocs différentielle triphasé

    OK VU !
    Le différentiel mesurant la somme des courants des conducteurs actifs (phase + neutre) détermine donc indirectement la valeur du courant de fuite à la terre.
    Donc le courant neutre est nul ! donc
    Le différentiel mesurant la somme des courants des conducteurs actifs (phases) détermine donc indirectement la valeur du courant de fuite à la terre.
    Le neutre ne rentre plus en ligne de compte !
    Si la somme des 3 courants des 3 phases est égale à 0,0000 A , il n'y a pas de fuite de courant à la terre CQFD

  11. #10
    invite9aa1a335

    Re : Blocs différentielle triphasé

    Ok je te remercie Daudet donc le choix de mon blocs différentiel est cohérent.

    Merci bien pour ta connaissance.

Discussions similaires

  1. Triphasé vers Triphasé + Neutre
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/09/2011, 17h54
  2. Moteur triphase et disjoncteur differentielle tetrapolaire
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2011, 16h31
  3. [Biologie Moléculaire] Blocs haplotypiques!
    Par invite4f80dcbf dans le forum Biologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2010, 03h35
  4. si schémas blocs
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 06/11/2007, 10h15
  5. Blocs COMPOBAIE et RT ?
    Par invite4346ce9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/07/2007, 12h15
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...