Bonjour,
J'aimerai avoir vos lumières :
J'ai des transfo 400V sur une platine qui me permettent de recréer un Neutre à partir des 3 phases : les transfos ont un rapport 1:1, cela permet d'avoir une séparation galvanique et d'éviter un neutre flottant (d'après ce que j'ai compris : le neutre véhicule parfois de très mauvaise chose)
Si je mesure le primaire par exemple (Domolec portable):
L1-L2 = 412 V
au secondaire j'ai : 414 V
Je prend un autre appareil de mesure (Metrix fixe alimenté en 220V)
Prim L1-L2 = 422 V
Sec L1-L2 = 424 V
déja je m'étonne des écarts entre deux appareils
Un appareil de mesure TRMS est ensuite connecté dessus et il affiche 400 V
Si je met en parallèle sur le secondaire (donc après les transfos) un autre appareil, le premier appareil de mesure TRMS descend à 390 V
1/ Pourquoi un transfo me donne en sortie une tension supèrieur ?
2/ Comment éviter ces écarts de mesure ?
merci d'avance
-----