Bonjour à tous,
Sauriez-vous pourquoi les câbles souterrains utilisés pour la distribution de l'électricité sont-ils blindés, alors que les câbles aériens sont, eux, torsadés?
Merci d'avance
-----
Bonjour à tous,
Sauriez-vous pourquoi les câbles souterrains utilisés pour la distribution de l'électricité sont-ils blindés, alors que les câbles aériens sont, eux, torsadés?
Merci d'avance
Bonjour et bienvenue,
C'est sans doute plus une protection mécanique qu'un blindage électrique.
et torsader cà:http://depris.cephes.free.fr/cables_souterrains.htm ce n'est pas évident.
JR
Dernière modification par jiherve ; 12/02/2018 à 19h57.
l'électronique c'est pas du vaudou!
Bonsoir Enrgeticien et tout le groupe
Bienvenue sur les forums.
Ce type de question n'a rien à voir avec l'électronique, et va être déplacé vers un forum peut-être plus adapté.
Les deux utilisations que tu cites sont en fait "incompatibles"
Les fils aériens sont toujours des multibrins qui, pour rester solidaires, se doivent d'être torsadés.
Quand ils sont rendus souterrains, ils doivent pouvoir être "invincibles" par des outils qui viendraient à être utilisés à leur voisinage. C'est pourquoi outre que les fils soient aussi torsadés pour en faire un toron, ils sont recouverts d'un blindage en feuillard d'acier de protection, le tout recouvert d'une protection étanche.
Bonsoir
les câbles souterrains sont eux aussi torsadés, il me semble. C'est sans doute plus facile à faire passer dans l'extrudeuse... (entre autres)
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A...%C3%A9tallique
Dernière modification par PlugAndPray ; 12/02/2018 à 21h36.
Bonjour
C'est également une protection mécanique contres les rongeurs
Cordialement
Ok, merci à tous pour ces précisions!
la vraie reponse n'a pas été donné
un fil aérien est dans l'air ( lapalice n'aurait pas dit mieux ) et l'air est isolant donc il n'y a besoin ni d'isolant ni de blindage ... mais on peut quand même mettre de l'isolant si on veut mettre les files en vrac et ne pas etre obligé de les tendre sur des isolateur
quand un fil est sous terrain , même si il est isolé par une gaine resistant a la tension , il va produire un champs electrique alternatif dans le sol plus ou moins conducteur , et faire des perte d'energie , faible pour quelques metre ou un cable non blindé serait possible , mais perte non negligable sur des grandes longueur
en cas de haute tension c'est encore pire : des cable non blindé feraient non seulement des perte , mais une degradation de la surface de l'isolant
pour la haute tension on ne fait pas que blinder , on recouvre l'isolant d'une couche de plastique conducteur qui augmente la fiabilité de l'isolant ... les instalateur de haute tension appellent cela une couche semi conducteur , ce qui est trompeur car cela n'a rien a voir avec le silicium et autres semi conducteur
Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
Bjr à toi,la vraie reponse n'a pas été donné
un fil aérien est dans l'air ( lapalice n'aurait pas dit mieux ) et l'air est isolant donc il n'y a besoin ni d'isolant ni de blindage ... mais on peut quand même mettre de l'isolant si on veut mettre les files en vrac et ne pas etre obligé de les tendre sur des isolateur
quand un fil est sous terrain , même si il est isolé par une gaine resistant a la tension , il va produire un champs electrique alternatif dans le sol plus ou moins conducteur , et faire des perte d'energie , faible pour quelques metre ou un cable non blindé serait possible , mais perte non negligable sur des grandes longueur
en cas de haute tension c'est encore pire : des cable non blindé feraient non seulement des perte , mais une degradation de la surface de l'isolant
pour la haute tension on ne fait pas que blinder , on recouvre l'isolant d'une couche de plastique conducteur qui augmente la fiabilité de l'isolant ... les instalateur de haute tension appellent cela une couche semi conducteur , ce qui est trompeur car cela n'a rien a voir avec le silicium et autres semi conducteur
La demande porte en partie sur les cables TORSADES aériens, c'est à dire cela.
http://www.lcs.sn/IMG/jpg/arton33.jpg
autres vues et tableau des differentes sections possibles:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...cJlH0HyJ2a5Z9T
C'est donc pas de cables ou fils nus. Ils sont donc isolés, car un seul toron pour les 3 phase et le neutre et éventuelleemnt
les conducteurs d'éclairage public.
Ne mélangons pas tout à propos de..."torsade".
C'est cable là ne comportent pas de...blindage...inutiles.
En souterrain un feuillard acier acier est incorporé par mesure de sécurité mécanique.
Doit pas y avoir beaucoup de rongeurs sous chaussés à 1m de profoncdeur.
Bonne journée
Dernière modification par f6bes ; 14/02/2018 à 11h13.