Bonjour,
depuis quelques temps mon disjoncteur différentiel (30mA) déclenche.
Voici "brièvement" l'historique et les symptômes.
Il y a 3 semaines il a disjoncté à 4 reprises
Il y a 2 semaines, il a disjoncté une fois
A chaque fois que je l'ai remis, il n'a pas redisjoncté dans la foulée => difficile d'identifier particulièrement un appareil.
Je n'ai pas pu corréler cela aux équipements en fonctionnement
Avant hier, j'ai demandé à mon plombier chauffagiste (qui venait pour une opération de plomberie) de jeter un oeil.
Il est intervenu Mercredi en cours d'après midi mais comme je n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'il a exactement fait.
Il n'a rien trouvé de particulier et pense à un problème de disjoncteur différentiel défaillant.
Jeudi matin (hier) le disj a sauté 4 fois dans la matinée puis une dizaine de fois dans la soirée ainsi que dans la nuit (je me suis relevé une fois pour le remettre et continuer à débrancher des appareils!)
J'ai profité de cette augmentation de la fréquence pour débrancher quasiment tout mes appareils sans que cela empêche le disj de déclencher à nouveau.
Presque tout y est passé: LL, LV, chaudière, congélateur, fours,boitiers CPL, freebox, ordi....
Il me reste éventuellement le refrigérateur et la VMC, sachant que cette nuit j'ai débranché le refrig momentanément sans que cela empêche les baisse d'intensité d'éclairage.
Symptôme qui pourraient aiguiller:
- l'intensité de mon éclairage baisse parfois (de manière transitoire), apparemment de manière simultanée dans toutes les pièces de la maison
- hier et aujourd'hui, il est arrivé à plusieurs reprise que le disj déclenche en appuyant sur un simple interrupteur (pas toujours le même)
A partir de ces éléments, peut on incriminer le disj différentiel?
Si non, quelle pourrait être la cause de ces déclenchements ?