bonjour,
normal qu'il s'arrête,il n'y a plus de consommation.
cdlt
-----
25/10/2015, 13h47
#32
pcmac
Date d'inscription
mai 2008
Messages
19
Re : Chaudière ACLEIS ELM Leblanc
Bonjour
La seconde entreprise est venue et a trouvé en 15 min le problème en procédant aux mesures de pression. En cause le détendeur GDF de l'immeuble inonde par le service propreté de la ville lorsqu'ils passent le karcher. Bref comme quoi il suffisait de tomber sur une entreprise sérieuse. Elm aurait pu encore me balader 3 mois et me faire tout changer.
25/10/2015, 15h50
#33
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Chaudière ACLEIS ELM Leblanc
Bonjour,
Comme quoi savoir utiliser un manomètre gaz a du bon !
Cordialement Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
25/10/2015, 16h00
#34
Gersois
Date d'inscription
janvier 2015
Messages
359
Re : Chaudière ACLEIS ELM Leblanc
Bonjour. Bonne nouvelle! Est-ce à dire que aujourd'hui la chaudière fonctionne correctement? Et le taux de CO au démarrage?