protection nécessaire pour 40KW
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

protection nécessaire pour 40KW



  1. #1
    invite2db315f5

    protection nécessaire pour 40KW


    ------

    Bonjour à tous je dois chauffer provisoirement des locaux à l'aide de chauffage électrique d'appoint pour un total de 40KW

    afin de pouvoir proteger ce circuit quelle ampérage la protection doit elle faire ?

    car si je me base sur la formule p = u*I ça me donnerait 40000 /220 = 181A ... ça me parrait très incohérent

    alors j'attend vos avis merci

    -----

  2. #2
    invite6f737abf

    Re : protection nécessaire pour 40KW

    Bonsoir,
    Le calcul est juste, il faut bien compter 180 ampères. Pour la taille du cable et les protections il faudrait voir des spécialistes car là, on est plus du coté distribution EDF que du coté tableau de particulier.
    Votre cable sera branché sur quoi ?

  3. #3
    invite9edf6e96

    Re : protection nécessaire pour 40KW

    Bonjour,

    Généralement, EDF peut monter l'ampérage de ses compteurs "classiques" jusqu'à 30 ampères sur du triphasé soit un total de 90 A.
    Pour vous, il faut qu'ils tirent une ligne spéciale. Ca dépend de ce que vous appelé provisoire, mais si c'est vraiment pour quelques jours, les entreprises de locations louent également des groupes electrogènes énormes qui pourraient convenir.

  4. #4
    f6bes

    Re : protection nécessaire pour 40KW

    Bjr Vagabond,
    Vous comptez " tirer" cela en monophasé ??
    Le triphasé à mon avis , s'impose.
    Belle section de cable ( quelle longeur ?) en monophasé !!!
    Bonn ejounrée

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Biologie végétale] Energie necessaire pour la respiration cellulaire
    Par invitebbc3df32 dans le forum Biologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 01/10/2008, 16h38
  2. Vitesse nécessaire pour disparaître au regard.
    Par invitec64347ad dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 42
    Dernier message: 10/06/2008, 10h24
  3. énergie nécessaire pour un vol suborbital
    Par invitee300fddb dans le forum Astronautique
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/02/2008, 12h43
  4. Materiel nécessaire pour insoler !
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 15/07/2007, 23h05
  5. Energie nécessaire pour produire un aimant
    Par invitea5362e8b dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 06/04/2006, 10h05
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...