renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN



  1. #1
    invitef125d538

    renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN


    ------

    Bonjour,

    je possède un tableau Merlin Gerin équipé de disjoncteur sur rail din, un peu ancien.

    -deux rangées de 22U :
    -une pour les circuits de la maison.
    -l'autre pour l'ensemble du chauffage.


    Apparement ce sont tous des disjoncteurs bipolaire à deux unites.

    Puis je les remplacer par des legrand d'une seul unité?

    Reference Merlin Gerin pour les connaisseurs :
    20363 (10A)
    sans ref, vert marqué C32 compact (15A)
    20126 (20A)


    De plus, puis je remplacer les deux 15014 (63A) (inter generale)
    par un Interrupteur differentiel 30mA 63A Type A pour la cuisinière.
    et un Interrupteur differentiel 30mA 63A Type AC pour le chauffage.

    J'ai un contrat HC à 45A.

    Merci de votre aide.

    ps : chez Merlin Gerin, je ne trouve plus ces references.

    -----

  2. #2
    ludocool33

    Re : renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN

    Bonjour,
    Oui tu peux,voici le lien:
    http://forums.futura-sciences.com/de...nipolaire.html

    Bonne chance

  3. #3
    invite402ec5c2

    Post Re : renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN

    Bonjour,
    Avez vous toujours votre probleme avec votre tableau et vos disjoncteurs Merlin Gérin
    Si oui, étant artisan Electricien, et ne posant que du Merlin, je peux peu etre vous aider.
    Si cela vous intéresse, contacter moi sur:

    [email]xxxxxxxxxx
    Cordialement et bonne journée

    Bonjour
    Désolé, la charte dit:
    10. Les publicités commerciales sont interdites. Les coordonnées (professionnelles ou personnelles) doivent s'échanger en privé. Aucune adresse internet ni image ne sont acceptées en tant que signature.
    Bonne journée
    Dernière modification par Philou67 ; 19/03/2009 à 11h23. Motif: Non respect de la charte + citation inutile

  4. #4
    invite4ca2e6de

    Lightbulb Re : renouveller des disjoncteurs MERLIN GERIN

    Bonsoir,

    Disjoncteur Merlin Gerin :

    Référence 20126 : C32N 20A Bipolaire pouvoir de coupure 6.000 A

    Référence 20363 : C32a 10A courbe L Bipolaire pouvoir de coupure 3.000 A

    Dans la même logique ton disjoncteur de 16A devrait être bipolaire référence 20775 courbe U ou 20364 courbe L

    La courbe U est la courbe standard, la courbe L s'emploie pour les grande longueur de câbles.

    Le disjoncteur C32N est un matériel de très grande qualité.

    Les disjoncteurs C32a bipolaires 3.000 A de pouvoir de coupure (selon NF C 61-400 et 4.500 A suivant NF C 63-120)

    Le matériel correspondant actuel porte les références :

    D'Clic XP pouvoir de coupure 3.000 A selon NF EN 30898
    20725 pour 10A
    20726 pour 16A
    20727 pour 20A
    20728 pour 32A

    Plus sérieusement (pouvoir de coupure efficace) on leur préférera les références suivantes :

    Prodis DT40, pouvoir de coupre 6.000 A selon NF EN 60898 :
    Unis + Neutre courbe C
    21020 pour 2A
    21024 pour 10A
    21025 pour 16A
    21026 pour 20A (*)
    21028 pour 32A (*)

    Bloc différentiel associable :
    Vigi DT40 30ma type AC réf. 21450 jusqu'à 25A
    Vigi DT40 30ma type AC réf. 21452 jusqu'à 40A

    (*) compte tenu des sections des câbles et de la faible longueur de ces derniers; il est raisonable pour le 32A et le 20A de monter des disjoncteur avec un pouvoir de coupure conséquent (idem en tête d'installation) :
    disjoncteur DT40N courbe C pouvoir de coupure 10.000A (ou 10kA) pour les DT40N et 6.000A pour le DT40
    21367 pour le 20A (on peut se contenter d'un DT40 ref 21026)
    21369 pour le 32A

    Bloc différentiel associable :
    Vigi TG40 30ma type AC réf. 21480
    Vigi TG40 30ma type AC réf. 21482

    De mon expérience je préfère de très loin les disjonteurs Merlin Gerin même si son concurrent national à fait de grands progrès mais qui reste à 4.500A de pouvoir de coupure en grand public.

    Attention aux marques bon marchés...

    En respectant des pouvoirs de coupure cohérents tu n'auras jamais de problèmes et, si tu es logique tu comprendras que rien ne remplace un bon disjoncteur différentiel en tête de ligne (ce dernier doit avoir un pouvoir de coupure d'environs 10.000A, ce qui est loin des 40A pour un inter différentiel associé à un disjoncteur de 3.000 ou 4.500A de pouvoir de coupure suivant NF EN 60898).

    Pour de plus amples informations sur le matériel tu peux visiter le catalogue en ligne Schneider electrique-Merlin-Gerin : http://www.schneider-electric.fr/mer...1403-R242.html

    En espérant que ces éléments te guident dans les bons choix,
    Cordialement.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Divers] Interphone Merlin Gérin
    Par invite7c948a62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 12/01/2008, 14h16
  2. [Thermique] Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin
    Par invite3ca0c25b dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/10/2007, 19h52
  3. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne