    Ma cuisine est protégée (depuis mon arrivée) par un DPN Vigi Merlin Gérin.
    C'est un disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 .
    Par erreur j'ai fait passer dedans 20 Ampères (dans la phase et dans le neutre)
    et il n'a pas disjoncté.

    J'ai testé le poussoir différentiel: il fonctionne
    Est ce normal? Le disjoncteur est il en panne?
    Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un interrupteur différentiel non limité en courant AC ou DC?
    Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 est-il en fait un disjoncteur différentiel limité à 10A AC?

    Salutations

    -----


  2. #2
    The Cat 2007

    Re : Disjoncteur différentiel DPNVigi Merlin Gérin

    Bj,

    Le disjoncteur différentiel type U10A référence 20901 d'après la doc suivante
    http://ecatalog.schneider-electric.c...ault.asp?Lg=fr

    est un différentiel ( le tout c'est de le dire )
    donc il s'ouvre quand le courant qui ressort par le neutre (fil bleu)
    n'est pas égal au courant qui rentre par la phase (fil rouge)

    la différence s'appelle "un courant de fuite", classiquement 30 mA ...

    Sur une installation ne présentant pas de défaut d'isolement le courant de fuite est nul.
    Le courant qui ressort du différentiel est égal au courant qui rentre par le différentiel -> Différence 0 A

    Il est passé 20A dans le différentiel, pendant combien de temps ?
    -> il a peut être chauffé un peu et encore c pas sur !.

    Pour être sur qu'il fonctionne, mettre 2200W (220V x 10A) de charge sur le cicuit alimenté par le différentiel.

    Appuyer sur le bouton test : Si çà coupe c bon ...

    Si pas de coupure -> il ne protège plus
    Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)

Sur le même thème :

Discussions similaires

  1. problème de choix de disjoncteur différentiel
    Par FC05 dans le forum Électronique
    Réponses: 14
    Dernier message: 01/09/2009, 08h25
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  3. disjoncteur différentiel type SI
    Par mik18120 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2007, 15h39
  4. Onduleur Merlin Gerin Pulsar S7 en panne
    Par panamer dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/12/2006, 19h12
  5. Onduleur Merlin Gerin MGE Pulsar EL 4
    Par patapom dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2004, 16h58