cumulus ne chauffe pas très bien
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

cumulus ne chauffe pas très bien



  1. #1
    invite3117d13c

    Cool cumulus ne chauffe pas très bien


    ------

    Depuis quelque temps notre cumulus ne chauffe pas très bien en heures creuses, nous sommes obligé de le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude. nous avons changé le contacteur mais ce n'est guère mieux! auriez-vous un diagnostique?


    Bonjour
    La charte dit:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    La discussion est fermée

    La modération
    Papykiwi

    -----
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/02/2009 à 19h48. Motif: Non respect de la charte

  2. #2
    goel22

    Re : cumulus ne chauffe pas très bien

    Bonjour,
    Si c'est venu progressivement vous pouvez penser à une résistance entartrée.
    Si c'est venu d'un coup plutôt un problème éléctrique.

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : cumulus ne chauffe pas très bien

    Bonsoir à toi aussi, ponsorine, et à tout le groupe

    Bienvenue sur le forum

    Citation Envoyé par ponsorine Voir le message
    ... nous sommes obligé de le mettre en marche forcée pour avoir de l'eau chaude ...
    C'est peut-être (pas sûr à 100%) la preuve que le chauffe eau n'est pas en panne. Peux-tu assurer qu'il a déjà fonctionné correctement en HC, qu'il est bien en monophasé, et peux-tu préciser si, alors que l'eau est refroidie ou vidée, il peut se réchauffer en seulement 8 heures de marche forcée? Quel est l'âge de la bête?

    Citation Envoyé par ponsorine Voir le message
    ... nous avons changé le contacteur mais ce n'est guère mieux! ...
    Changer le contacteur s'il n'est pas correctement rebranché, cela ne signifie rien.

    Les causes possibles sont non alimentation effective en HC de la résistance, valeur de résistance incorrecte, "usée" ou débranchée, fonctionnement aléatoire du contact EDF, ...


    PS: comme le fait remarquer papykiwi à juste titre, la charte prévoit de dire bonjour en arrivant, et merci en partant.

    Tous ici savent parfaitement que cela n'a pas pour effet de faire, le moins du monde avancer le schmillblick, mais ils constatent que cela attire plus de réponses pertinentes.

  4. #4
    Alzen McCAW

    Re : cumulus ne chauffe pas très bien

    Bonsoir à tous et ...bonsoir à toi aussi, ponsorine

    manipulations en respectant les règles de sécurité
    Citation Envoyé par gienas Voir le message
    ... fonctionnement aléatoire du contact EDF, ...
    ...continuité à vérifier avec un contrôleur universel position "ohm-mètre continuité" pendant les heures creuses...

    Pour la bobine du contacteur : neutre en sortie du disj 2 A (ou porte-fusible mais c'est moins cool !!!) sur borne "A2" et phase en sortie du disj 2 A sur "A1" puis actionner le-dit disjoncteur et contrôler la tension en sortie du contacteur (bornes 2 et 4 de mémoire)...

    En pratique, y a plus simple, mais c'est pour les initiés...

    Allez, MERCI à toi aussi ponsorine
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Système constructif pour une maison très bien isolée, mais n'ayant pas l'aspect bois?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/07/2010, 21h39
  2. cumulus ne chauffe pas en position "auto"....
    Par invited867c312 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 14/01/2009, 23h23
  3. telescope dynasun 114/900 tres urgent. il est bien ou pas?
    Par invite0efd4414 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2006, 16h39
  4. lave linge ne chauffe pas bien
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2006, 10h16
  5. Le solaire, bien ou pas bien ? Polluant ou pas ?
    Par invitea2729b77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2005, 04h52
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...