tableau electrique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

tableau electrique



  1. #1
    invite33918d54

    tableau electrique


    ------

    j' ai vu que pour un circuit d'eclairage il faut du 1,5 protégé par un disjonteur de 16 ou 10 A ou bien par un porte fusible de 10A.
    je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas mettre un porte fusible de 16 A?
    merci de votre réponse.
    cela m'interesse car j'ai du stock en 16A.
    sinon puij mettre du fil de 2.5 au lieu de 1.5 et un porte fusible de 16A

    -----

  2. #2
    invite21e9323e

    Re : tableau electrique

    Bonsoir brugge11 & @ Tous,
    Bienveniue sur ce forum.

    D'abord, voir cette discussion et les post 11 & 16 d'Alzen McCAW > http://forums.futura-sciences.com/br...der-prise.html

    Il en ressort de cette discussion, que les normes disent cela et d'autre part, qu'il faut appliquer ceci.

    Dans mes méthodes de travail, j'applique ce qui est écrit (les paroles s'envolent, les écrits restent...), mais comme on n'est jamais sûr d'avoir la norme au dernier indice, c'es un beau flou... électrique.

    Pour en revenir à ta question, peut être une histoire de sécurité au niveau des types de fusibles disponibles (exemple type AM >Accompagnement Moteur, qui laissent passer une pointe de courant plus forte).

    Certains internautes, connaissent peut-être la raison...

    Bien Cordi@lement

  3. #3
    invite33918d54

    Re : tableau electrique

    j'avais remercié par avance dans l' intitulé de ma question
    mais je te reremercie et bravo a vous tous qui faites vivre ce site
    génial.
    merci

  4. #4
    invite21e9323e

    Re : tableau electrique

    Re,

    Ça fait beaucoup de merci, mais t'as raison faut pas être avare, c'est le seul vrai paiement sur les forums, où le vrai plaisir est de pouvoir aider les autres quand on peut...
    Génial, parfois malheureusement, des questions restent sans solution > Voir le lien en haut à gauche, "ILS ONT BESOIN DE VOTRE AIDE"sur fond rouge.

    A propos de ta dernière question > sinon puij mettre du fil de 2.5 au lieu de 1.5 et un porte fusible de 16A, mettre du 2,5 pour l'éclairage, je ne pense pas qu'il y ait de contre-indication, mais c'est peut-être le diamètre des bornes qui peuvent limiter la section.
    Des fusibles 16A, je ne sais pas du tout, en final c'est surtout de ne pas se louper avec le consuel
    A comparer le prix de 2 Porte-fusible 10A et d'un recontrôle d'un consuel?

    Bien Cordi@lement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    richard 31
    Modérateur

    Re : tableau electrique

    bonjour,
    l'excès de bien nuit moins qu'un manque,
    mais un excès reste un excès,
    respectez les normes malgré tout
    si vous mettez un câble supérieur a la norme cela reste nuisible,
    pourquoi??
    vous avez bien le pouvoir de coupure du fusible,
    mais vous augmentez la valeur court circuit
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. [Divers] Conseil tableau électrique
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2009, 20h42
  2. tableau électrique
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/12/2008, 17h57
  3. [Divers] Cablage Tableau electrique
    Par invite819722c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/06/2008, 23h29
  4. [Divers] tableau électrique
    Par invite870b844f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2007, 18h23
  5. [Divers] Branchement tableau électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/12/2006, 12h12
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...