Raccordement amont disjoncteur non peignable ? [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13

Raccordement amont disjoncteur non peignable ? [résolu]



  1. #1
    invitef125d538

    Raccordement amont disjoncteur non peignable ? [résolu]


    ------

    Bonjour,

    J'ai un ID40A qui alimente une rangée de disjoncteurs Legrand classique 1 unité (5module), puis deux disjoncteurs accouplé à des sectionneurs de fil pilote, ces derniers font donc 1.5unité..

    Mon peigne de raccordement à un pas de 1 unité, aussi il ne fonctionne pas pour les modules 1.5 unités.

    Comment dois je procéder pour le raccordement amont?

    Merci.

    -----

  2. #2
    archeos
    Modérateur*

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Hello!
    Tu pontes avec des morceaux de fils élecriques dénudés à chaque extrémité, comme sur cette photo :
    http://forums.futura-sciences.com/at...iaison-010.jpg
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  3. #3
    invitef125d538

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Salut,

    Merci pour la réponse.

    Effectivement je pensais faire aussi des ponts, mais je bute sur la section à retenir, sachant que ce sont des 20A dessous.

    Solution A
    Partir du peigne avec du 2.5 vers le premier 20A
    puis repartir du peigne avec du 2.5 vers le second 20A.

    Solution B,
    partir du peigne avec du 2.5 vers le premier 20A, puis repartir de là vers le second. Oui mais quid de l'intensité sur le premier pont, si les deux 20A tirent à fond!

  4. #4
    archeos
    Modérateur*

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Hello!
    De toute façons, le 2.5 en pontage est interdit dans un tableau : utilises du 10 ou du 16, c'est largement suffisant pour tes 40A maxi (théoriques)
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitef125d538

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    OK

    Donc tout en 10²

    ça passe deux fois 10² dans les disjoncteurs?

    Sinon je crois qu'il y a des sortes de peigne unique?

  7. #6
    archeos
    Modérateur*

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Hello!
    Sans problème, sauf peut-être dans du matériel chinois non homologué!
    Pour les peignes et si tu as de la place dans ton tableau, tu espaces tes modules sur un pas de 2 et tu coupes une dents du peigne sur 2. Il te restera à mettre des demi-caches.
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)

  8. #7
    invite728b013d

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Bonjour à tous,
    Je pensais qu'archeos que je salue faisait de l'humour !

    Une solution plus règlementaire consisterait à poser un répartiteur bipolaire et modulaire et de sortir individuellement neutre et phase pour alimenter les utilisateurs.

    Cordialement,

    Marc.

  9. #8
    invitef125d538

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Cram64, peux tu expliciter cette dernière solution?

    Merci.

  10. #9
    invite728b013d

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Bonjour à tous,

    Je joins une photo d'un répartiteur bipolaire + terre, l'utilisation en est simple.

    Amicalement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  

  11. #10
    invitef125d538

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Désolé, je comprends tjs pas!

  12. #11
    invite728b013d

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Bonjour à tous,

    Ce connecteur "modulaire" se fixe sur le rail DIN en haut du tableau et permet de recevoir le neutre et la phase dans la section de départ du disjoncteur 16 mm² en général, et de sortir i fil neutre pour aller au premier disjoncteur, un fil de phase de la seconde barrette à ce même disjoncteur, ainsi de suite pour les suivants. Le plastique empêchera de s' électriser en cas de fausse manoeuvre. Le connecteur en haut permet de raccorder les fils de terre dans l'ordre de branchement?

    Amicalement,

    Marc.

  13. #12
    invitef125d538

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Ok, compris.
    J'ai déjà utilisé cela sur un tableau ancien.

    Sur le tableau en cours (LEGRAND equinox), les repartiteurs sont déjà fournit.

    Je m'en sers pour alimenter mes Inter diff 40A 30mA.

    Ensuite l'ID 40A 30mA doit alimenter n disjoncteurs.

    Dans mon cas, j'ai deux disjoncteurs de 1.5 modules, donc non peignable.

    La réponse de Archéos me satisfait.

    Merci à vous!

  14. #13
    invite728b013d

    Re : Raccordement amont disjoncteur non peignable?

    Re,

    Parfait, je clos le fil "résolu".

    Marc.

Discussions similaires

  1. Branchement disjoncteur 2 pôles ! [résolu]
    Par invite6cb06424 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 21/06/2009, 14h55
  2. [Thermique] Probleme Raccordement télérupteur ! [résolu]
    Par invite8830d6ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 10/06/2009, 21h35
  3. [Divers] Disjoncteur EDF en panne [Résolu]
    Par invite009273b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 24/02/2009, 18h44
  4. [Divers] Disjoncteur EDF : saute [résolu]
    Par ludocool33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/12/2008, 11h06
  5. [Divers] Disjoncteur EDF déclenche. [résolu]
    Par chris30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/10/2008, 23h29
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...