    Bonjour à tous,

    Je voulais avoir quelques petites précisions sur le norme NF C 15-100, mais s'il vous plait, ne répondez QUE SI VOUS ETES SURS ...
    J'aurais voulu savoir si le CONSUEL était vraiment rigoureux sur les 20% de place libre dans un tableau de répartition et aussi si l'on peut ne mettre qu'une seule prise dans le tableau au lieu de 2 (logement >100m²)?

    Merci d'avance à tous ceux qui sauront me répondre

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : Précisions sur la NF C 15-100

    Bonjour thomp32,

    Voici la seule réponse que je puisse te donner sous forme d'une photo d'un appartement neuf visité en février 2010 région Toulouse.

    Le commentaire que je peux amener : le consuel passe rarement dans les entreprises qui respectent à la lettre la norme NF c 15100, les techniciens visiteurs sont des hommes et ne prendront pas un pied à coulisse pour vérifier la surface réservée. Si l'écart semble trop grand ils auront l'impression d'être pour des niais et ...

    Sur le fil suivant :

    http://forums.futura-sciences.com/br...c15-100-a.html

    Alzen MacCaw conseillait d'appeler le consuel, je le copie.

    Cordialement,

    Marc.
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/07/2010 à 13h15.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    Alzen McCAW

    Re : Précisions sur la NF C 15-100

    Hello, salut à tous... (Cram64 )
    Citation Envoyé par thomp32 Voir le message
    Bonjour à tous,

    Je voulais avoir quelques petites précisions sur le norme NF C 15-100,
    et aussi si l'on peut ne mettre qu'une seule prise dans le tableau au lieu de 2 (logement >100m²)?
    la NF C 15-100 dit : 2 prises dans la GTL mais pas forcement dans le tableau...; elles sont destinées à l'alim d'appareillage courant faible en générale, comme le préampli d'antenne..., donc à disposer à proximité du tableau de communication c'est plus judicieux et du coup tu gagnes de la place en tableau de distribution.

    Ciao
    Attention, vivre c'est mortel...

Discussions similaires

  1. [Biochimie] Précisions sur la photosynthèse
    Par invite2039d1ce dans le forum Biologie
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/08/2009, 11h48
  2. Precisions sur le temps
    Par invite1685cbf4 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2009, 17h25
  3. Précisions sur le plan de Bode
    Par invitec13ffb79 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 10/06/2008, 17h17
  4. précisions sur le rotavapor M (Büchi)
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2008, 19h25
  5. Précisions sur le PWM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 30/08/2007, 02h17
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...