branchement photocellule portail
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

branchement photocellule portail



  1. #1
    invite2927189f

    branchement photocellule portail


    ------

    Slt, j'ai branché mes 4 photocellules DIR pour un portail (came za3n), mais ça ne marche pas, j'ai fait ainsi, pour les deux paires

    rx 10+ sur 10, 2- sur c puis sur 2, nc sur c1
    tx 2sur 2
    et tous les TX des 2 rx et des 2 tx ensemble.


    -----

  2. #2
    invitee2a2ac42

    Re : branchement photocellule portail

    bonsoir!votre branchement n'est pas bon.allez sur google et puis tapez "came Dir 10" vous aurez le schema pour deux paire de cellules!

  3. #3
    golfo57

    Re : branchement photocellule portail

    Bonsoir à tous,

    Carte 10 => 10 rx1 et 10 rx2.
    Carte 2 => 2 tx1 + 2 tx2 + 2 rx2. Un shunt de 2 rx2 => C rx2, De NC rx2 => 2 rx1, un shunt de 2 rx1 => C rx1. NC rx1 => C1 carte.
    Et tous les TX des 2 rx et 2 tx ensemble.
    Il est impératif de faire le shunt sur la carte entre 1 et 2.
    Dip switch 8 = ON et dip switch 9 = OFF. @+

  4. #4
    invite2927189f

    Re : branchement photocellule portail

    Merci j'essaye demain.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite2927189f

    Re : branchement photocellule portail

    eh ben non, j'appuie sur la télécommande j'entends des claquements dans l'armoire, la led verte s'éteint, le clignotant clignote, mais les moteurs ne démarrent pas.

  7. #6
    golfo57

    Re : branchement photocellule portail

    Bonsoir,
    Citation Envoyé par frgo84 Voir le message
    eh ben non, j'appuie sur la télécommande j'entends des claquements dans l'armoire, la led verte s'éteint, le clignotant clignote, mais les moteurs ne démarrent pas.
    Signes que tout est normal. Pour le 2 sur la carte, as-tu pris celui où se trouve le shunt 1-2, et pas l'autre à côté de C1?
    Tes moteurs sont bien branchés ? @+

  8. #7
    invitee2a2ac42

    Re : branchement photocellule portail

    bonsoir,et salut Golfo!je pense que vous avez mal branché les 2 moteurs.puis que le clignotant s'allume,les moteurs doivent demarrer.essayez d'inverser les fils u et v,puis x et y .

  9. #8
    invite2927189f

    Re : branchement photocellule portail

    C'est bon, c'était les condensateurs il y a 4 fiches sur chacun et que 2 fils vers le moteur.
    La télécommande ça marche, il me manque plus que le digicode.
    Merci de votre aide.

Discussions similaires

  1. Portail motorisé CAME DIR 10 : branchement photo-cellules ? [résolu]
    Par invite8c3a1083 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 8
    Dernier message: 06/04/2011, 12h41
  2. branchement photocellule
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 29/03/2011, 08h36
  3. branchement contacteur à clef portail CAME
    Par invited1e4b003 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 17/07/2010, 22h58
  4. branchement électrique pour portail
    Par invite36298f4c dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 23/01/2009, 02h54
  5. Help branchement cellules portail
    Par invite6db634ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2005, 15h27
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...