Bonjour à ttes/tous
Je voudrais remplacer une simple prise de courant,par un combiné prise/intérrupteur,
quels conseils pouvez-vous me donner svp ???
Merçi à vous
Cordialement
-----
20/07/2012, 23h36
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : remplacer prise
Bonjour,
En France cela s'appelle une prise commandée, c'est considéré comme un éclairage fixe à raccorder sur une ligne 1.5mm2 protégé en fusible 10A ou disjoncteur 16A l'on ne peut utiliser que deux prises.
Par contre je ne connais pas trop les normes propres à la Belgique.
Cordialement,
Marc.
21/07/2012, 09h24
#3
invitead924b22
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : remplacer prise
Bonjour Marc,
merçi pour cette réponse rapide,mais serait-il possible d'avoir un schema expliquant les raccords
dans ce monobloc ??
Merçi encore à vous
21/07/2012, 12h10
#4
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
66
Messages
1 219
Re : remplacer prise
Envoyé par LEDAN59
Bonjour Marc,
merçi pour cette réponse rapide,mais serait-il possible d'avoir un schema expliquant les raccords
dans ce monobloc ??
Merçi encore à vous
Bonjour à vous ,
un grand merçi pour ce schema,je vais essayer de le mettre en pratique,
je vous tient au "courant" de l'issue .
A bientôt, bon dimanche
22/07/2012, 13h59
#6
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
28
Messages
3 809
Re : remplacer prise
Bonjour,
En Belgique tu dois utiliser du fil 2.5mm² protégé par un disjoncteur MAX 16A.
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
22/07/2012, 15h09
#7
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 341
Re : remplacer prise
Bonjour,
Oui, disjoncteur de 16 A bipolaire 2 modules et non ceux à 1 module comme sur cette vue > http://www.bricozone.be/fr/bricopics...29ba33b6c2.jpg
En Belgique vous devez utiliser ceux à 2 modules comme sur cette vue > http://www.elec-eshop.com/10-thickbo...-10a-3ka-c.jpg.
Les câbles phase (brun ou rouge ou autre) et neutre (bleu) devant être en VOB 2,5 mm² ou en XVB 3 G 2,5 mm² de section, le fil de terre jaune/vert obligatoire devant être relié à un ou deux piquet de terre ainsi que la sécurité enfant sur la prise pour ne pas pouvoir y introduire de corps étranger.
Et utiliser un interrupteur bipolaire ( à 4 bornes) coupant les deux phases.
Bonne journée
Dernière modification par trebor ; 22/07/2012 à 15h12.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
22/07/2012, 18h13
#8
invitead924b22
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Re : remplacer prise
Bonjour,
Merçi à vous pour ttes ces précisions,et ces schémas,je vais essayer de mettre cela en pratique,&,
je vous tiens au " courant " du résultat,car je ne suis pas une lumière en électricité ... ouais bon
Très bon dimanche à vous .
Cordialement .