Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?



  1. #1
    teepo

    Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?


    ------

    bonjours, je voudrais mettre une poutre lamélé collé afin de faire tenir mon solivage deçu, seulement il faut apparement passer par un bureau d'étude pour calculer la poutre qu'il faudrait ! j'éspére pouvoir m'en passer.

    voici mes plan ( en gros noir ma poutre en lamélé collé que je veux mettre ):

    Suppression des images provenant d'un site hébergeur, les pi_ces jointes doivent suivre cette procédure :

    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html

    pour la modération, Cram 64.


    En gros je veux mettre une poutre de 8m pour tenir mon solivage, mon plancher, mon ba13, mon isolation, mes poutres pour tenir mon faut plafont a l'étage, ce qui donne :

    - 30 poutre de 5 m (8*20 il me semble)
    - 64m² de placher type novopan
    - 2 chambre de 18m² (placo + isolation de 100 au mur)
    - 30 pour de 5m (4*20 il me semble)
    - 64m² d'isolation (200)

    mon vendeur me propose 4 section de poutre en lamélé collé :

    8m, 32 * 10
    8m, 28 * 12
    8m, 36 * 12
    8m, 40 * 14

    je serait demain le poid que chacune peut suporter, mais si une âme charitable pouvait m'aider

    -----
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/02/2013 à 20h47.

  2. #2
    Jaunin
    Animateur Technologies et Bricolage

    Re : Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?

    Bonjour, Teepo,
    J'attend votre remise en états de vos plans.
    Cordialement.
    Jaunin__

  3. #3
    teepo

    Re : Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?

    Nom : plan poutre.jpg
Affichages : 169
Taille : 74,3 Ko

    voilou

  4. #4
    geagea

    Re : Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?

    bonjour,
    avant de calculer votre poutre en L.C,il faudra donner la catégorie si c'est du type I Contrainte de flexion admissible 150daN/cm²,et si c'est du type II la contrainte de flexion admissible est de 120daN/cm² avec une humidité a 15%
    D'autre part il faudra décomposer la charge permamente et la charge d'explotation

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. poutre lamellé collé
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2012, 16h50
  2. Charge accepté sur poutre en H pour un pont?
    Par invite7657b010 dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2012, 19h08
  3. Calcul poutre lamellé collé
    Par invite99899e2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 07h38
  4. calcul de charge pour poutre ipn
    Par invitedb01afba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 12
    Dernier message: 22/02/2009, 18h44
  5. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 26/04/2007, 20h30
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...