Bonjour à tous,

Je viens d'effectuer mes calculs afin de vérifier que les montants des murs en bois supporteront la charge de la terrasse mais le résultat me semble énorme:
Ma terrasse est un rectangle de 2.8x4.15m
Le sens de portée est de 4.15

Poids propre : 1.03 kN/m² (tout compris)
Charge d'exploitation pour un balcon selon l'eurocode 5 : 3.5 kN/m²

Aux ELU : (1.35x1.03)+(1.5x3.5)=6.64kN/m²
Donc aux ELU la terrasse fera : 6.64kNx2.8x4.15=77.16kN

Je divise ensuite par 2 le résultat car la charge est répartie sur deux murs.
soit 77.16kN / 2 = 38.58 kN sur un mur de 2.80m de long .....

ça me semble énorme ?? non ??

Sachant que la charge admissible en compression pour un montant bois de 145x45 de 2.5m de hauteur est de 2500kg en classe C24
Il faudrait que je place 16 montants pour un mur de 2.80m ?????

Il doit y avoir une erreur... tout cela me semble démesuré.

D'avance, je vous remercie beaucoup pour votre aide.

Flextone