bonjour
celui ou je ne fais pas de poteaux au milieu est le 1er en partant de la gauche
pour les 3 autres,les poteaux feront 20x20 et seront placé dans l'axe des IPE
-----
08/01/2014, 11h01
#32
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Re : section poutre HEA
Quel type de poteau > Surface d'appui pour le calcul > 1 seul profilé ou celui-ci coupé en 2 > 2 x 3,05 m et 2 x 3,35 m???
Tu ne veux pas répondre à ma question???
A+
09/01/2014, 10h29
#33
invite18713733
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : section poutre HEA
Les poteaux seront en béton 20x20
Je comprend pas votre question sur le profilé
Comme je vous l'ai dit ils seront placés dans l'axe et les IPE reposeront entièrement sur le poteau sa fais qu'ils y a un 3 point
d'appui
09/01/2014, 10h39
#34
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Re : section poutre HEA
Je comprend pas votre question sur le profilé
Je te demande si ton profilé (HEA ou IPE) sera d'une seule pièce ou alors en 2 morceaux > Cela change conséquemment les calculs...
A+
09/01/2014, 10h49
#35
invite18713733
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Re : section poutre HEA
Oui sa sera d'une seul pièce après si c'est mieux de le faire en 2 partie, je le ferais
09/01/2014, 16h38
#36
invite21e9323e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13 594
Re : section poutre HEA
après si c'est mieux de le faire en 2 partie, je le ferais
Non, c'est très bien mieux en un seul tenant...
IPE de 6,7 m de portée avec appuis encastrés de 15 cm + un appui central de 200 x 200 soit une longueur totale de 7 m, charges réparties de 2 x 18000 N, flèche admissible L/700 soit 3,25 m/700 = ~4,5 mm
Jaunin je n'ai pas défini la section du profilé...
Compression sur poteau BA > 1800/ 20 x 20 = 4,5 kg/cm²
Région Bordeaux > Classé très faible au niveau sismique...
A vérifier avec le profilé défini par Meister Jaunin > IPE accolé au mur (1 demi-charge) avec 1/2 charge soit 18000 N...
A+