Bonsoir,
Une amie m'a demandé de l'aide pour changer une prise de courant qui était cassée selon elle.
Je l'ai démontée et ai constaté qu'en fait il n'y avait que 100V entre phase et neutre.
Sur une autre prise dépendant du même fusible, la tension entre phase et neutre est de 140 V.
J'ai ouvert le boitier du disjoncteur en me disant qu'il se pouvait qu'une borne soit mal serrée, mais il ne m'a pas semblé que ce soit le cas.
D'où cela pourrait-il à votre avis venir ?
Merci pour l'aide
-----



On trouve en général ces tensions lors d'une coupure du neutre . Les prises sont elles reliées en paralèlles (2 fils sur chaques bornes) ? Si non = boîte de dérivation dans un coin avec une connexion qui foire .